Advies groepenkast

Snits

  • #1
Hallo,
Ik heb nog een oude groepenkast, en heb het idee dat die niet voldoet aan de moderne regelgeving.
1 Aardlekschakelaar, en 5 installatieautomaten van 16A.
Is dit volgens de huidige regelgeving goed?

Als ik meer groepen erbij wil, hoeveel kan ik er dan bijplaatsen?
Uitgaande van een nieuwe groepenkast.
Er komt 3 fasen de woning in, en de meter is 230V

Groeten,
Ron

Groepenkast_5.JPG
Groepenkast_4.JPG
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Er mogen 4 eindgroepen achter een aardlekschakelaar. Dit is dus inderdaad niet in orde.

Het gaat niet om hoeveel groepen je kunt maken in een nieuwe kast maar om hoeveel groepen je nodig hebt. Daarop stem je dan de kast af.

230V op de meter komt niet overeen met 3 fasen, dan moet de meter namelijk 400V zijn. Wellicht kunt je een close up foto van de meter plaatsen?
 

Snits

  • #3
Vonken_trekker schreef:
Er mogen 4 eindgroepen achter een aardlekschakelaar. Dit is dus inderdaad niet in orde.

Het gaat niet om hoeveel groepen je kunt maken in een nieuwe kast maar om hoeveel groepen je nodig hebt. Daarop stem je dan de kast af.

230V op de meter komt niet overeen met 3 fasen, dan moet de meter namelijk 400V zijn. Wellicht kunt je een close up foto van de meter plaatsen?
62798F94-484B-4840-82AF-E9194A33C7E5.jpeg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Er komt sowieso maar 1 fase de groepenkast binnen en de meter is inderdaad ook voor 1 fase.

Helaas voor je dus geen 3 fasen aansluiting.

Maar goed, op een 1 fase aansluiting kun je prima een nieuwe groepenkast (laten) plaatsen met een aantal extra groepen en nieuwe en voldoende aardlekschakelaars. Zolang je geen warmtepomp, laadpaal of flinke kookplaat hebt dan wil het prima werken op 1 fase.
 

Snits

  • #5
Vonken_trekker schreef:
Er komt sowieso maar 1 fase de groepenkast binnen en de meter is inderdaad ook voor 1 fase.

Helaas voor je dus geen 3 fasen aansluiting.

Maar goed, op een 1 fase aansluiting kun je prima een nieuwe groepenkast (laten) plaatsen met een aantal extra groepen en nieuwe en voldoende aardlekschakelaars. Zolang je geen warmtepomp, laadpaal of flinke kookplaat hebt dan wil het prima werken op 1 fase.
Even wat basiskennis voor mij ophalen.
Is deze meter tot een maximum van 80A?
Het zijn nu 5 groepen van 16A, dus 80A Max. 16A x 230V = 3680 Watt, voor de veiligheid 3500Watt.
Ik ga nu een lijst maken van de gebruikers, om te bepalen wat er nodig is.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Zo werkt dat niet. Je kunt niet alle groepen van 16A bij elkaar optellen en dan concluderen dat er 80A nodig is. De 16A zekeringen beveiligen elk de leiding die erachter ligt voor overbelasting en kortsluiting. Zodat er geen brand kan onstaan wanneer er door een leiding (langdurig) meer dan 16A loopt.

De hoofdzekering bepaalt welke totale stroom er maximaal (tegelijkertijd) afgenomen kan worden. Die hoofdzekering zit in de kast onder de meter. De waarde ervan is niet zichtbaar, want achter een dicht (verzegeld) schot. Meestal is de hoofdzekering bij enkelfase 35A (indien ouderwetse coupezekering) of 40A (indien automatische zekering).

Het is in principe mogelijk om bijv 12 zekeringen, voorafgegaan door 3 aardlekschakelaars, (via een hoofdschakelaar) aan te sluiten op 1 hoofdzekering van 35A en daar zonder problemen gebruik van te maken met allerlei apperatuur. Zolang de apparatuur maar niet allemaal gelijktijdig aan staat.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Snits

  • #7
Kees schreef:
Zo werkt dat niet. Je kunt niet alle groepen van 16A bij elkaar optellen en dan concluderen dat er 80A nodig is. De 16A zekeringen beveiligen elk de leiding die erachter ligt voor overbelasting en kortsluiting. Zodat er geen brand kan onstaan wanneer er door een leiding (langdurig) meer dan 16A loopt.

De hoofdzekering bepaalt welke totale stroom er maximaal (tegelijkertijd) afgenomen kan worden. Die hoofdzekering zit in de kast onder de meter. De waarde ervan is niet zichtbaar, want achter een dicht (verzegeld) schot. Meestal is de hoofdzekering bij enkelfase 35A (indien ouderwetse coupezekering) of 40A (indien automatische zekering).

Het is in principe mogelijk om bijv 12 zekeringen, voorafgegaan door 3 aardlekschakelaars, (via een hoofdschakelaar) aan te sluiten op 1 hoofdzekering van 35A en daar zonder problemen gebruik van te maken met allerlei apperatuur. Zolang de apparatuur maar niet allemaal gelijktijdig aan staat.
Dankjewel,
Ik laat de nieuwe kast door een installateur plaatsen. Nu heb ik wat meer kennis over wat kan en mag.
Groeten,
Ron
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Dat lijkt me een goed plan. Als je een lijst hebt met de gebruikers in huis dan kan een installateur je prima adviseren in hoeveel groepen je nodig hebt en hoe ze het beste te verdelen over de aardlekschakelaars :prima:
 