Groep tbv vaatwasser

Atmoz

  • #1
Bij een vriend zijn we de keuken aan het renoveren. Er is een aansluiting tbv een vaatwasmachine, eigen groep. Nu zou het heel handig uitkomen als we op die groep ook de koelkast en een wandcontactdoos tbv algemeen gebruik zouden kunnen zetten.
Overal lees ik dat vanaf 2000 Watt een toestel een eigen groep moet hebben. Hoe hard is deze eis?
Is dit "goed vakmanschap"?
Wat kunnen de gevolgen zijn als je geen eigen groep aanhoudt? Qua belasting kan het heel goed.
Veelal wordt verwezen naar de NEN 1010, wat is dit waard?
Ik wil geen regels omzeilen, maar als het niet keihard nodig is wil ik ook geen nieuwe leidingen leggen.
Wie helpt me uit dit dillema?
 

Andre69

  • #2
Het is een slecht idee en ik zou hier niet aan beginnen.

De regels zijn er niet voor niets. Als er wat misgaat heb je gewoon een probleem, en zijn de gevolgen voor jezelf.

En dat er wat misgaat is niet ondenkbaar. Niet voor niets moeten WCD's in de keuken zijn verdeeld over twee groepen.
Om hier nog een vaatwasser bij op te zetten is vragen om problemen.

Het kost misschien wat meer tijd en werk, maar waarom niet in een keer goed maken als je toch bezig bent?

Je zal niet eerste zijn die achterna zegt; oh had ik maar..
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
De koelkast bij de vaatwasser op zetten, zou technisch gezien nog wel kunnen (is ook niet toegestaan!)

Maar een stopcontact voor algemeen gebruik, waar dus een waterkoker/koffiezetter op aangesloten kan worden, gaat natuurlijk niet goed icm de vaatwasser.

Zie ook mijn onderschrift ;-)
 

Atmoz

  • #4
Bedankt tot zover voor de reacties.
Zelf zou ik zonder meer een eigen groep voor de vaatwasser aanleggen, maar ik moet mijn vriend nog overtuigen.
Hij moet tenslotte het grove werk doen, boren, fresen en alles wat daarbij hoort.(en betalen incl. uitbreiding groepenkast)
Hiervoor ben ik op zoek naar hard bewijs dat er een eigen groep moet komen.
Hij heeft inmiddels enkele installateurs geconsulteerd en komt terug met: Het hoeft niet perse, maar het is zeker handig om een aparte groep te hebben.
Zelf zou ik nu ook wel eens willen weten hoe de wetgeving in deze luidt en wat kunnen de gevolgen zijn als je geen aparte groep aanhoudt, buiten het ongemak dat de automaat kan trippen als de belasting te hoog wordt.

Jullie kunnen misschien wel denken: laat die eigenwijze vriend maar begaan, maar ik wil hem toch een beetje beschermen.
 

Andre69

  • #5
Vandaag de dag mag iedereen zelf aan de elektrische installatie zitten. En soms met alle gevolgen van dien.
Echter moet het wel volgens de regels die hiervoor gelden. Hier is natuurlijk niet iedereen van op de hoogte maar daar is dit o.a. Dit forum voor.

Als dingen niet aangesloten/ geïnstalleerd worden volgens de hedendaagse normen is het voor je eigen risico. Als er wat gebeurd, en men het gaat onderzoeken heb je een probleem en kan je alles zelf betalen.

Die normen zijn er echt niet voor niks.

Zoals ik al eerder zei; ik vind het een slecht idee en de kans is heel groot dat je vriend er nog spijt van krijgt. Een extra kabel leggen weegt niet op tegen het ongemak wat je er nog jaren van kan hebben.

Dat moet je niet willen, dus gewoon in een keer goed doen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu