Er is al veel over geschreven.
Met alle onduidelijkheid van dien.
De een zegt: selectiviteit tov de hoofdzekering is voor een groep tbv zonnepanelen geen eis.
Elders lees je: bij hoofdbeveiliging 3*25 Amp max 16 Amp voor die groep.
En nog weer een uitspraak: 20 Amp als groepsbeveiliging voor de omvormer kan best.
Dan wordt er nog gestunt met de rendementen van de omvormer waardoor je geen zwaardere beveiliging hoeft.

Daarom kort en krachtig: Mag ik, zonder de voorschriften geweld aan te doen een groep voor de zonnepanelen voorzien van een 20 Amp B automaat?

Gr, Atmoz.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Of selectiviteit een harde eis is in dezen, durf ik zo niet te zeggen.

Maar zijn de hoofdzekeringen automaten of smeltpatronen? Volgens mij is een B20 automaat sowieso al selectief tov een C25 automaat.

Let wel op, dat de afgaande bekabeling ook 20A aankan. Sowieso is het aan te raden een dikkere kabel te nemen, het scheelt verliezen en ook de netspanning aan de omvormer zal minder hoog oplopen.

Oja, wat wordt het maximaal uitgangsvermogen van de omvormer? Tot 4000W gaat sowieso prima op een B16, is mijn ervaring.
 

Atmoz

  • #3
De hoofdbeveiliging bestaat uit 3*25C automaten.
Ik kan nog kiezen uit 4160 Watt of 4680 Watt.
Vanwege de 4680 Watt mijn wens om met 20 Amp te kunnen werken als dit toegestaan is.
Als aderdoorsnede wilde ik 4 mm2 nemen.
Met de 4680 Watt zit ik al een beetje over de 20 Amp heen, als dit problemen geeft moet ik de omvormer wat terugdraaien.

Het gaat me erom of 20 Amp toegestaan is als groepsbeveiliging voor de omvormer. Ik wil geen problemen met bijv. de brandverzekering als er onverhoopt ooit iets misgaat.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ja mag gewoon, mits juist bekabeld en aangesloten.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Om eerlijk te zijn zou ik bij 4700Wp kiezen voor een 3 fasen omvormer. Veel minder kabekverliezen, en mooi invoeden op 3 fasen tegelijk.
 

No Hands

  • #6
Ja dat mag, neem lekker 4mm2 kabel en gewoon op 1 fase.
 