"gestapele" PVC buizen bij een drukke groepenkast

Garbrand

  • #21
Mag dit zo, met die onbeschermde kabels vlak boven de meterkast?
 

Lichtpunt

  • #22
Alleen kabels met een buitenmantel mogen dit,
zoals zichtbaar op de foto zijn ook vd-draden onbeschermd de kast ingevoerd. Deze moeten beschermd worden met een stuk flexibel!
Geen enkele brandverzekeringsmij. of andere keuringsinst. zullen dit pikken.
Dit geeft toch wel een afknapper gevoel op deze, toch wel mooie klus.
 

System7

  • #23
Misschien komt er nog een deksel o.i.d. bovenop de kast dat de uiteinden van de buizen gaat bedekken. Mag het in dat geval wel op deze manier? In feite heb je dan nl. dezelfde situatie als bij een groepenkast waarbij de buis wel helemaal tot aan/in de kast is ingevoerd en de VD-draden in de kast "los" lopen?

Kan me namelijk ook niet voorstellen dat iemand de moeite neemt om alles zo netjes aan te leggen en het dan op deze manier af te raffelen...
 

Lichtpunt

  • #24
VD draden mogen nooit onbeschermd de kast ingevoerd worden, dat er later een afdekkap o.i.d. overheengaat maakt in deze niets uit.
Het is ook de mechanische bescherming.
Een stuk flex had echt veel geholpen.
Bij kabel speelt dit niet want daar is de buitenmantel de beschermende factor.
 