Ff checken: aarde badkamer

Tfro71

  • #1
Ik ben druk bezig de electrische installatie op een wat moderner niveau te krijgen en kom erachter dat de aarde naar de badkamer niet is aangesloten.
Dat moet dus nog gebeuren.

Als ik alles goed doorgelezen heb kom ik tot de volgende conclusie:
- Ik moet alle metalen delen op een centraal aardingspunt in de badkamer aansluiten. (is al gedaan)
- Dit cap sluit ik aan op de centraaldoos in de badkamer, ik neem aan via een groen/gele draad van CAP naar centraaldoos (dit is dus het stuk dat mist, cap is nu nergens op aangesloten)
- Vanaf de centraal doos loopt het via de groen/gele draad naar de groepenkast (dit heb ik ook)
- En van de groepenkast naar de aardpen in de grond (die heb ik)

De vragen:
klopt dit zo?
En gaat het met een groen/gele draad van CAP naar centraal doos of is dit nog een blanke draad.
 

@$T

  • #2
Dit is helemaal correct. Denk er wel om dat b.v. een WCD uit een andere groep ook met het cap moet worden verbonden ondanks dat deze via de installatieaarde ook verbonden is met de aarde in de meterkast.
 

Gerrit

  • #4
Van centraaldoos naar CAP mag gewoon 2,5" geel/groen zijn.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu