Electra tuinkabel

Henk2101

  • #1
Ik ben er door toeval achter gekomen dat mijn tuinkabel ondergronds
YMvK is ipv YMvK-as
Alles is bestraat waar het onder ligt dus met een schep zal ik er niet snel bij komen , het werkt ook al zo`n 2 jaar prima maar mijn vraag is .
Kan dit verder kwaad ? er zijn geen bomen , struiken , wortels in de buurt die de kabel kunnen raken en het ligt dus onder een groot terras
alvast bedankt voor reactie`s
groet Henk
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Bij graafwerkzaamheden kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. Dat is de rede dat het zo niet mag worden aangelegd.
 

Henk2101

  • #3
Oke bedankt maar kan het verder kwaad ?
 

Ruudvee

  • #4
Nee, de schep heeft een houten steel en zal de zekering er uit laten klappen als hij door de isolatie heen gaat van de vmvk.

Maar het mag dus niet, vmvk-as moet je in de grond gebruiken.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Het mag best, kan geen kwaad, er is niemand die je verplicht een YmVk-as te gebruiken onder de grond.

Je hoeft er enkel voor te zorgen dat de kabel voldoende mechanisch beschermt is.
Dat kan door toepassen van een aardscherm maar kan ook dmv een buis eromheen, een tegelpad erboven, een schriklint of zelfs door aangeven op een tekening.
 

Vdbroek81

  • #6
Tuinen en bestrating zijn nogal van tijdelijke aard en maken geen onderdeel uit van de elektrische installatie zou ik zeggen. In een pijp leggen kan maar als je dan toch aan het graven bent zou ik er gelijk een andere kabel inleggen.

Of het kwaad kan is natuurlijk een vaag begrip als het gaat om veiligheid.
Vmvkas is mechanisch veel sterker en heeft een extra isolatielaag wat hem ook beter bestand maakt tegen vocht. Kortom nooit vmvk gebruiken in de grond.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Ymvkas, vmvkas is uit de vorige eeuw.
 

Vdbroek81

  • #8
En die kan er best zolang liggen :)

Maar bedankt voor de correctie
 