Goeiedag,

Vanuit de meterkast met een eigen aardlek wil ik een kabel aanleggen naar een schuur. Hier komt oa een ijskast, maar ook electrische apparaten als een zaagtafel ed.
ik dacht om een aparte groepenkast in de schuur te installeren hiervoor.
De afstand is ong. 40 meter.
Ik heb 3 fase in de meterkast, moet ik dan ook een 3 fase kabel naar de schuur aanleggen?
Wat voor kabel moet ik dan gebruiken.
Dank.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
Een aparte groepenkast in de schuur gaat meestal niet. Een standaard woonhuis heeft 25A hoofdzekeringen die hier te licht voor zijn.
Je moet namelijk selectief je kabel naar de schuur afzekeren, met 25A hoofdzekeringen wordt dat 16A. Dan moeten de eindgroepen in de schuur weer selectief zijn ten opzichte van de 16A zekering naar de kabel, en kom je op 6A eindgroepen. De zaagtafel, stofzuiger e.d. werken hier niet goed op.
Je kunt dus beter 2 of 3 16A eindgroepen met aparte, geschikte grondkabels van de meterkast naar de schuur brengen.
Als je handig bent geef je de schuur-groepen een eigen aardlekschakelaar, meer kans op lekstroom door vocht.
 

B2Bklussen

  • #3
Beste AvDijk,
Dank voor je reactie.
Heb idd 3 fase meterkast met 3 x25A.
Begijp ik je goed dat je adviseert om 3 aparte kabels te leggen naar de schuur. Is het niet mogelijk om 1 maal een 3 fase kabel te trekken.
Wat voor type kabel moet ik dan gebruiken een 2,5 mm of een 4 mm.

dank,
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #4
Per groep één kabel. Misschien lukt het wel alles op één groep te hebben, dat hangt af van wat je van plan bent aan spullen gelijk aan te hebben. (naast de zaagtafel ook een elektrische kachel?)
Een 3-fasen eindgroep opsplitsen in drie éénfase stopcontacten mag volgens mij niet.
Hoe dik de kabel van 40m moet zijn, weet ik niet. Misschien kan een van de elektra specialisten aangeven of 40m 2,5mm nog kan, of niet.
 