Discussie: IP 20, 21 etc. in badkamer

Mitchell

  • #1
Ip 23 mag gemonteerd worden, boven de 2m25 moet een armatuur in de badkamer wel altijd minimaal IP21 hebben.

Afgesplitst van Verlichting in badkamer
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Marleen schreef:
De kode op de verpakking geeft aan IP23.
Waarom dan nog vermelden dat IP21 minimaal vereist is ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Volgens mij moet alle elektra waar ook geplaatst minimaal IP2x zijn.
Badkamer of woonkamer maakt dan geen verschil.
 

Dirk71

  • #4

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Dat zijn ook mensen die vragen kunnen stellen op het forum, niet alles hoeft voorgekauwd te worden.
Het forum loopt nogal vol wanneer je iedere keer allerlei voor de TS niet relevante termen en begrippen moet gaan vermelden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Daarbij is alles standaard IP2x (aanraak veilig).
En dat is ook de enige IP verwijzing die erop moet staan.
De 1 hoeft er niet op. Dus IP20 is ook goed genoeg voor een badkamer.

Dus ongevraagde foutieve informatie.
 

Mitchell

  • #7
Ip 20 Armaturen mogen absoluut niet in de badkamer, binnen bepaalde afmetingen. Dus volgens The headhunter, mag je een 300 Watt uplighter met IP 20 in de badkamer zetten ??? Lijkt mij dus ook foutieven informatie!

In de badkamer Boven douch/bad Hoger dan 2m25 IP44
In de badkamer naast bad/douche Hoger dan 2m25 IP 21
In de badkamer tot 60 cm vanaf bad/douch tot 2m25 IP 44
 

Fiesiekus

  • #8
Het gaat in dit onderwerp om de zone-indeling en die geldt pas lager dan 2m25. De lamp waar Headhunter (en de topicstarter) over spreekt valt buiten elke zone-indeling en dan is IP20 toegestaan in de badkamer.
 

Mitchell

  • #9
Wat bedoel je? Boven de 2m 25 is zone 2 of 3 in de badkamer
 

Gerrit

  • #10
Nee, dat is niet juist. De zône-indeling gaat tot 2.25 m.
 

Fiesiekus

  • #11
Juist, zo valt de hier bedoelde lamp dus buiten elke zone-indeling en dus is IP20 klasse toegestaan.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #12
Ik had hem net afgesplitst als discussie. :wink:

Het had weinig waarde voor de topicstarter van het oorspronkelijke onderwerp, die in het bezit is van een IP23 armatuur en heeft bedankt voor de reacties.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
Ik vind de hele discussie weinig waarde hebben :(
 

Dirk71

  • #14
Een duidelijke uitleg in het topic had deze hele discussie onnodig gemaakt.
Niet iedereen weet dat alles standaard IP2x is.
Niet iedereen is elektromonteur / installateur.
Uiteraard hoeft niet alles voorgekauwd te worden, maar één duidelijke uitleg had iedere volgende vraag overbodig gemaakt!

Groeten, Dirk

die liever zoekt in oude topics dan iedere keer nieuwe vragen te stellen. (Dat hebben jullie toch ook het liefst?)
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #15
:shock:
 

Fiesiekus

  • #16
Dirk71 schreef:
Uiteraard hoeft niet alles voorgekauwd te worden, maar één duidelijke uitleg had iedere volgende vraag overbodig gemaakt!
Beste Dirk71,

er was een duidelijk uitleg gegeven n.a.v. de gegevens van de topicstarter, echter er kwam daarna ruis doorheen in de vorm van onjuiste informatie. En dat werd vervolgens gecorrigeerd.
 

Dirk71

  • #17
Fiesiekus,

Je hebt helemaal gelijk!

Mijn laatste reaktie was teveel toegespitst op het antwoord van Jan (07 December 2006, 00:14) en te weinig op de gehele discussie op zich.
Ik zal in de toekomst beter nadenken voor ik mij in discussies meng.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #18
:prima:
 

Mitchell

  • #19
Wil niet eigen wijs zijn , maar dit lijstje:
Staat overal op internet vermeld
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #20
Sorry maar het enige document dat ik als waarheid beschouw is de NEN1010.
er staat wel meer onzin in kluswijzers.
Maar ik neem aan dat je ook even in de NEN gekeken hebt.

En omdat iets overal op internet staat maakt het geen waarheid.

de ruimte onder bad en boven de 2.25m is geen zone.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.