Advies Hoofdschakelaar/groepen etc

Aequitis

  • #1
Ik kijk al een tijdje mee op het forum en heb hier en daar wat ideeën opgedaan alleen nu zit ik met het volgende en zou ik graag wat advies willen..

ik heb een huis uit '65 gekocht en daar zit natuurlijk nog steeds electra geinstalleerd volgens de oude standaard ... dit is dus sterk verouderd en niet echt veilig meer in mijn ogen aangezien ik hier en daar ook al wat vonkende stekkers etc gehad heb...
Nu ben ik dus van plan om alles opnieuw aan te leggen aangezien ik ook van opbouw naar inbouw wil (nieuwe draden, Wcd's en lichtpunten)
Met het oog op de toekomst heb ik ook gekeken naar de meterkast en ook deze is aan vervanging toe aangezien deze mij niet veel mogelijkheden geeft qua uitbreiding...
(namelijk maar 4 groepen totaal van 16A en 2 aardlekken)

nu heb ik al het 1 en ander nagekeken en ben ik zelf met het volgende gekomen:

-Keuken 3 groepen
(kook op gas, oven,vaatwasser,magnetron,boiler,afzuigkap,koelkast, waterkoker en wat randapparatuur + lichtpunten)

-Woonkamer 1 groep

-Slaapkamers 1 groep
(waarvan ik 1 kamer zo en zo ga inrichten als computer/studeerkamer en deze word redelijk zwaar belast aangezien ik meerdere computers draai en mijn zwaarste computer 1200 watt alleen al trekt op zn voeding dat is exclusief de 3 schermen die er ook nog bijhoren en eventueel toekomstig vriendinlief ook nog tv gaat kijken oid op de kamer dernaast)

-Wasmachine 1 groep (hoort apart volgens installatienormen?)
-Droger 1 groep (hoort apart volgens installatienormen?)

nu zit ik op 7 groepen
en heb ik het volgende nog in te delen:

-Overloop
-Zolder
-Wc boven
-Wc Beneden
-Hal
-Schuur
-Badkamer

Zelf had ik in gedachte het volgende:
-schuur op een aparte groep

-de badkamer te combineren met de slaapkamers aangezien het maar 1 lichtpunt betreft en 1 wcd voor iets lichts zoals een electrische tandenborstel of scheerapparaat

-Woonkamer en de hal te combineren

-de zolder, overloop en de wc's te verdelen over de groepen van de wasmachine en de droger aangezien hier nog best veel speling op zit

nu heb ik zitten kijken en het meest gangbare is 8 groepen met 2 aardlekken dus hoe zouden jullie dit indelen ?

daarnaast is mijn hoofdstop 25A en dit is vrij weinig heb ik mij laten vertellen .... is het nu verstandiger om op 3 fase over te gaan of op enkelfase te blijven en een hogere Hoofdstop te nemen ?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Apparatuur van >2000 Watt moet op een afzonderlijke eindgroep geplaats worden. Meestal dus: wasmachine, droger, vaatwasser, oven, boiler. Hier mogen dus geen andere aansluitingen bij!
Verder zou ik overwegen om de groepen 'vertikaal' in te delen ipv 'horizontaal'. Dit heeft als voordeel dat bij sluiting niet gelijk een heel vertrek/verdieping in het donker zit. Dus bijv groep 1: voorzijde woonkamer, toilet, slaapkamer. Groep 2 achterzijde woonkamer, keuken, slaapkamer, toilet. Groep 3 schuur keuken, badkamer, zolder, etc.
Verder verwacht ik dat je in de keuken meer groepen nodig hebt: stopcontacten voor algemeen gebruik over 2 groepen verdelen. Hier kan ook de koelkast en afzuigkap bij, verder je afzonderlijke groepen voor het witgoed.
8 groepen is dus al snel het minimum; 5 apparaat groepen en 3 voor algemeen gebruik.
1x25A houd idd niet over maar je kunt aankijken hoe het gaat en eventueel 1x35A laten plaatsen. 3 fase lijkt me niet nodig met wat jij opgeeft.
 

Appeltje

  • #3
Als toevoeging bij Sxnder zou ik kiezen voor een aparte groep voor de schuur, vooral vanwege het makkelijk kunnen uitschakelen mocht er onverhoopt een aardlek zijn. Deze zou je dan ook achter een aardlek kunnen doen waar minder kritische zaken aanhangen of mooier nog: aardlekautomaat nemen hiervoor. Nadeel is dat je dus wel op 9 groepen uitkomt waarbij je dus 3 ipv 2 aardlekschakelaars nodig hebt (of de 9e groep wordt een aardlekautomaat).
 

Aequitis

  • #4
Zou er iets veranderen als ik ga koken met een keramische of inductie kookplaat ? deze schijnen nogal wat sap nodig te hebben :)

ff een update van het lijstje met apparatuur:

Keuken
-Boiler (word eventueel nog verplaatst naar de trappenkast)
-Koelkast
-Oven
-Magnetron
-Kookplaat
-Afgzuigkap
-Waterkoker
-Koffiezet apparaat
-2 lichtpunten
-3 Wcd tbv diverse klein electrisch apparatuur (mixer, snijapparaat)

Trappenkast
-1 lichtpunt
-1 Wcd

Woonkamer
-Tv
-Hd Recorder
-Surroundset
-Playstation 3
-Tropisch Aquarium
-2 lichtpunten
-5 Wcd

Hal
-1 lichtpunt
-1 Wcd

WC 1
-1 lichtpunt

Studeerkamer
-3 (Computers waarvan 2 zware en 1 laptop)
-4 beeldschermen
-Klein electrisch spul (soldeerbout, bureau lamp)
-1 lichtpunt
-3 Wcd

Slaapkamer
-Tv
-nachtlampjes
-wekker
-1 lichtpunt
-3 Wcd

Waskamer
-Wasmachine
-Droger
-Strijkijzer
-1 lichtpunt
-3 wcd

Badkamer
-afzuiging voor de vocht
-1 lichtpunt
-1 wcd voor scheerapparaat en tandenborstel

WC 2
-1 lichtpunt

Overloop
-1 lichtpunt
-1 Wcd

Zolder
-Vriezer
-2 lichtpunten
-2 Wcd

Schuur
-Diverse gereedschappen
-2 lichtpunten
-2 Wcd

Achtertuin
-1 Wcd
-Groot zwembad met pomp en verwarming

Verder het idee van verticaal groepen maken vind ik wel wat hebben maar of het haalbaar is .... ik doe alles zelf en het moet wel leuk blijven natuurlijk zou misschien bij 2 groepen wel kunnen maar dan houd het ook op ...
en wat zou ik als hoofdzekering moeten pakken qua ampere nog steeds 35 of doe ik er beter aan een wat hogere te nemen ?
aangezien ik een aantal extra groot verbruikers erbij heb ...
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Voor een elektrische kookplaat zul je een kookgroep (1 fase) of krachtgroep (3 fase) nodig hebben afgemonteerd op een Perilex contactdoos. Groot zwembad pomp + verwarming is ... Watt? Als je alles bij elkaar optelt en vermenigvuldigd met een gelijktijdheidsfactor van 0,7 weet je wat je ongeveer aan hoofdafzekering nodig hebt. Hou er wel rekening mee dat je voor >3x25A aanzienlijk meer vastrecht betaald.
 

Appeltje

  • #6
Als je electrisch gaat koken zou ik wel kiezen voor 3x25 ampere ipv 1x35.
 

Aequitis

  • #7
3x25A tot hoeveel watt in totaal kan ik dan gaan .... iets in mij zegt dat het niet werkt alsin de 3 fases bij elkaar optellen zodat ik 75Ax230= 17250 watt beetje teveel van het goede lol ...

en die gelijktijdheidsfactor waar je over spreekt is dat een extra marge tbv de hoofdzekering ?

en dat vastrecht ... heb je een indicatie scheelt me dat tientallen euros of moet ik meer richting de 100 gaan denken ?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #8
Je berekening klopt wel. Als je nog rekening houd met de gelijktijdigheids factor kun je op 3x25A dus 17250/0,7=24642 Watt aansluiten. Op 1x35A is dit 35Ax230v/0,7=11500 Watt. 3x35A is ongeveer 5 tientjes per maand duurder dat 1x25A,1X35A of 3x25A
 

Aequitis

  • #9
Volgende vraag:

is het mogelijk om enkel fase aan te sluiten op een 3 fase kast ? zodat mocht het nodig zijn in de toekomst dat ik gewoon een paar draden bij steek ...
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #10
Ja.
 