Voor een bestaande CV ketel (Intergas Solo HR 28; ik geloof 4 jaar oud) heb ik net een CV boiler aangeschaft (Inventum CV Boiler 120L Super).

Na alles aangesloten te hebben werkt het CV gedeelte naar behoren en zie de 3-wegklep open en dicht gaan als ik aan de kamerthermostaat zit. Alleen reageert mijn CV niet op de Boiler thermostaat (NTC).

De CV zit aangesloten (poorten 9 en 10) met de CV Boiler (poorten 1 en 2). Volgens Inventum hoeft de andere poort 3 niet gebruikt te worden.

Alleen ik kan de CV boiler thermostaat op maximaal (75C) zetten en de warmwaterkraan volledig openzetten maar de CV reageert niet.

Weet iemand een oplossing ? Of hoe kan ik achterhalen wat er aan de hand is ?

Bedankt
Pascal
 

Sil

  • #2
Toestel Is solo.

Moet worden Solo+boiler.

Druk service en reset tegelijk in. (5 sec +/_)

Er is nu een 0 zichtbaar, ga met de + naar getal 15.

Druk nu op service, er verschijnt een 1 links en een 3 rechts.

Verander met de - het getal 3 in een 1.

Houd nu reset ingedrukt totdat alle lichtjes (leds) uitgaan.

Probleem moet nu opgelost zijn.
 

Marnix

  • #3
Voor het geval dat bovenstaande wel goed is maar niet heeft geholpen:

Zorg dat de voeler ook daadwerkelijk is aangesloten en goed in de boiler zit.
 

2Pascal

  • #4
Bedankt.

Ik kreeg ondertussen via een andere route hetzelfde antwoord. De CV ketel reageert nu op de CV boiler. Echter de cv ketel blijft de cv boiler maar verwarmen en schakelt niet over om de verwarming te verwarmen.

Alleen als ik de draden die naar de cv boiler gaan kortsluit dan springt hij over. Ik kreeg nu het advies om ivp van de aansluitingen 1 en 2 op de cv boiler de uitgangen 1 en 3 te gebruiken.

Dit werkt redelijk echter om de dag krijg ik een error melding op de cv ketel:
3 en 1 - S3 groter dan vergrendelingstemperatuur gedurende 50 seconden.
S3 is de boilerthermostaat.

Door het resetten van de cv ketel gaat het weer een tijdje goed. De ketel warmt dan wel goed de cv boiler evenals de verwarming.

Heeft iemand enig idee wat te doen ? Om de dag de cv ketel resetten is niet zo handig.

Bij voorbaat dank
Pascal
 

Sil

  • #5
Ten alle tijden eerst S3 vervangen ter controle.

De gemeten waarde van S3 lag hoger dan de waarde waarop het toestel uitschakelt.

Mogenlijke oorzaak:

Boilersensor niet goed in dompelbuis.
Kalk in boiler (Niet echt waarchijnlijk).
Boiler sensor (S3) defect.

Maar nu eerst even wat anders.

Wat bedoel je met CV op 9 en 10 en nu draden op 1 en 3?

Voor een Solo 28 is:

6-7 de Kamerthermostaat.
1-2-3 de driewegklep.
9-10 de boilersensor.

Ik wil eerst even zeker weten dat we het over hetzelfde hebben, kun je even aangeven of je de aansluiting van het blokje onder de ketel bedoelt.
Daar waar je een klepje kan openen met 1 schroef?
 

2Pascal

  • #6
Aangesloten op de ketel zijn:
1-2-3 de driewegklep
9-10 de boilersensor
11-12 de modulerende kamerthermostaat

Aangesloten op de nieuwe Inventum 120L CV Boiler zijn nu:
1-3

Als ik volgens opgave van Inventum op de boiler 1-2 gebruik, dan blijft hij de boiler voeden en gaat niet de verwarming voeden. Ik geloof dat draad 3 alleen gebruikt wordt, als de ketel 3 draden nodig heeft of voor aansturing van de 3-wegklep. In geval van de Intergas HR28 solo zijn alleen twee draden nodig.

Als ik de twee draden naar de CV boiler kortsluit dan gaat de CV wel de verwarming verwarmen.
Als ik echter op de cv boiler 1-3 gebruik, dan lijkt de combinatie goed te werken, maar de cv geeft telkens na x uren de S3 foutmelding, wat betrekking heeft op de aansluiting op de cv boiler.

Moet ik iets op de Inventum boiler veranderen ? Of kan ik de thermostaat checken?
De loodgieter zegt alles volgens opgave aangesloten te hebben, dat het probleem aan de installatie (boiler of cv) moet liggen. Wat ik dan mag uitzoeken, omdat de cv door de vorige huiseigenaar is aangebracht en ik de boiler los heb gekocht.

Bedankt
Pascal
 

Sil

  • #7
Wat? Is er aangesloten op de boiler.

In principe wordt de Driewegklep aangestuurd vanuit de CV middels een signaal van de boilersensor (S3).

Dus als er een draad van de CV naar de boiler loopt moet dit de boiler sensor zijn. Dit moet een 12 K Ohm sensor wezen.
(Dit is een standaard NTC met een weerstand van 12K ohm bij 25 graden).

Deze behoeft alleen in de CV ketel aangesloten te worden op 9 en 10
(let op doorverbinding moet verwijderd worden !).
 

2Pascal

  • #8
Het probleem lijkt sinds vandaag opgelost te zijn. Inventum was zo vriendelijk langs te komen en het bleek dat ook de meegeleverde CV thermostaat vervangen moest worden door een NTC van Intergas.
Bedankt voor jullie reacties. Ze hebben zeker geholpen om tot een oplossing te komen.

Pascal :lol:
 