Intergas dagelijks +- 120x bedrijfscode 1

leonkunst88

  • #1
Dag,

Ik kom er niet uit, heb meerdere vermoedens, maar hoop toch ideeën hier te krijgen.

Onze Intergas HRe 36/30 gaat bizar vaak op bedrijfscode 1. Temperatuur bereik. Huidige instellingen:

c en c.: 25%
max pompvermogen etc; 40%
Aanvoertemperatuur 65C
Open Therm middels Plugwise.

Situatie:

beneden vloerverwarming (4 lussen). Temperatuur geeft aan +- 23-25C aanvoer.
Boven 1 thermostaatkraan op doucheradiator, stand 1, radiatoren op werkkamer en twee slaapkamers, zo goed als dicht, waarbij diegene die verst van de ketel staat, meest open staat (maar die wordt uberhaupt niet warm...). Zelfs als ik alle radiatoren wagenwijd open zet, blijft ie vaak stand 1 geven. Als ik alles dicht doe, op die ene radiator en VV na, wordt ie nog steeds niet warm.

warmtevraag (de grote gele vlakken waren wat testdingen).
1705561778937.png


CV water temperatuur:
1705561832964.png


Warmtevraag:
1705561900980.png


Alle voetventielen boven stonden wagenwijd open, dat heb ik zo gelaten.

Ik heb gecheckd, maar in een jaar tijd, heeft de vlam 25000x ontvlamt. Niet echt een behoud voor de ketel lijkt mij?

Belangrijkste vraag:
Hoe krijg ik die vlam minder vaak te branden? Of is onze CW5 ketel (min. 7-7.2Kw) echt te dik hiervoor?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
waarom staat het max pompvermogen op 40%?
die 7 kw ga je niet kwijt raken in de installatie
 
  • Like
Waarderingen: Auto-Geen

Auto-Geen

  • #3
Als de ketel geen 7 kW kwijt kan, dan komt 1 in beeld. En waarom zet je de pomp op 40%, krijgt ie het nog moeilijker. Een apparaat gemaakt voor centrale verwarming, gebruiken voor lokale verwarming geeft problemen
 

leonkunst88

  • #4
Dank, dus jullie raden toch aan dit bijv, op 80% te zetten? Dat heb ik nog niet geprobeerd inderdaad.
 

ADDave

  • #5
Buffervat neerzetten. Kan de ketel z'n vermogen tenminste fatsoenlijk kwijt en springt hij ook niet zo vaak aan.
 

leonkunst88

  • #6
Mja, da's zo incl. montage 1200 euro. Er moet toch een andere oplossing zijn waardoor die vlam niet zo zenuwachtig te werk gaat?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Als je de handleiding goed leest dan zie je dat het pompvermogen mede geregeld wordt door het
ingesteld ketelvermogen. Intergas zal e.e.a. best goed uitgezocht hebben, ik zou niet zomaar van alle
wijzigen behalve evt. het ketelvermogen. Mocht de pomp bijgesteld moeten worden doe dat dan
door middel van berekeningen en niet op de gok.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #8
als een installatie goed is ingeregeld zal de ketel zelf zn werkpunt bepalen, dan zal deze dus nooit meer vermogen leveren dat de installatie kan verwerken
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu