Brink Renovent gaat niet meer aan

Goudriaan

  • #1
Hallo,

Ik heb de filters vervangen van de WTW Renovent HR medium en het toestel op OFF gezet.
Nu wil hij niet meer op ON.

Weet iemand of er ergens een harde reset mogelijk is ?
Of een andere optie.....

Groeten uit Goudriaan
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
OK en + tegelijk indrukken is aanzetten.
 

Goudriaan

  • #3
Op (Ok en +) reageert hij juist niet. Ook niet als ik hem meer dan 1 minuut vasthoud.

Nog andere opties?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Stekker er ca 1 minuut uit en dan nogmaals proberen.Anders Brink bellen.
 

Goudriaan

  • #5
Dank voor je antwoord.

De stekker meer dan 1 uur eruit gehad, maar blijft hetzelfde.
Ga Brink maandag bellen.
 

Goudriaan

  • #6
Zojuist deksel losgehad en de stekkers op de printplaat aangedrukt.
Blijkt dat één van de microswitches van het bediendeel kennelijk
niet schakelde: zonder het afdekplaatje werkt het.
Hij is dus weer 'ON'. :P

Mag slotje op. Thx
 