Aarding waterleiding badkamer

Pimus3

  • #1
Ik heb een vraag over de aarding van de waterleiding in de badkamer.momenteel zit de aarding op de koudwaterleiding van de wastafel maar deze komt te vervallen.mijn vraag is nu aard deze nu alle waterleidingen zoals wc,douch.of zijn deze appart geaard

alvast bedankt
 

Fiesiekus

  • #2
Zoek in dit forum op CAP.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
De waterleiding hoeft in de badkamer maar op één punt met het centraal aardpunt te worden verbonden. Als deze verbinding vervalt heb je dus grote kans, dat je een nieuwe verbinding zult moeten aanleggen.
 

Xr8

  • #4
Als het goed is is de waterleiding ook in de meterkast geaard, evenals de gasleiding. In de douche zul je dan toch echt de aarde vanaf het CAP weer aan de waterleiding moeten bevestigen.

Succes.
 

Pimus3

  • #5
Ik heb de kraan van de douch doorgemeten en hij bleek geaard te zijn zonder de aarde op de wasbak.moet wel een nieuwe aardedraad trekken naar de nieuwe plaats waar de wasbak komt te hangen.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Klopt, de waterleiding is normaal gesproken geaard in de meterkast. De verbinding met de wastafelkraan dient voor aanvullende potentiaal vereffening en is verplicht in de badkamer. Je zult die verbinding dus weer moeten herstellen.
 