Aarding gas- en waterleiding

Atmoz

  • #1
Als je zoekt op het forum omtrent aarding van gas- en waterleiding kom je veel antwoorden tegen, in het geheel genomen niet duidelijk. Kleine greep: lange gasleiding wel aarden, niet aarden als hij niet in de buurt van elektrische leidingen komt, achter de meter aarden, voor de meter aarden. Ineens begint een ander over CAP op badkamer enz. enz.
Kan iemand concreet aangeven hoe het moet, stalen gas- en waterleiding als dienstleiding en er zit een in de grond geslagen aardpen.

gr, Atmoz.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dienstleidingen dienen binnen 3m na binnenkomst in het gebouw vereffend te worden op de hoofdaardrail.
Normaal vereffen je op Jouw gedeelte van de dienstleiding, dus na de meter.

Dus:

Aardpen. naar de Hoofdaardrail.
Van hoofdaardrail naar:
1 groepenkast
2 water
3 gas
4 andere vreemd geleidende delen(cv,mechanische ventilatie)
 

Atmoz

  • #3
Headhunter, bedankt voor de reactie.

situatie: woonhuis, watermeter op ca 1 meter na binnenkomst, gasmeter op ca 5 meter, geen meterkast. Waar nu te aarden? Als het binnen de 3 meter moet blijven zit ik bij het gas op de dienstleiding voor de meter.

gr. Atmoz.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
De 3m max komt voort uit het feit dat de huidige meterkasten op max 3m van de voordeur mogen zitten.
Omdat tegenwoordig alles via mantelbuizen daar binnenkomt is dat het eerste bereikbare punt waar je kan vereffenen.
Je doet dir op de eigen leiding omdat inkomende leidingen tegenwoordig allemaal kunststof zijn.
Vandaar dat de algemene uitvoering binnen 3m zit op de eigen installatie

De nen1010 stelt: basis vereffening zo dicht mogelijk bij binnenkomst.
 

Atmoz

  • #5
In mijn geval zou ik dus op de gasdienstleiding voor de meter en de waterleiding na de meter moeten gaan aarden. De meters niet overbruggen. Juist?
De 25 mm2 van de aardpen komt onder de gasmeter binnen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Juist.
 

Leensen

  • #7
The headhunter schreef:
Je doet dir op de eigen leiding omdat inkomende leidingen tegenwoordig allemaal kunststof zijn.
Dit is trouwens wel een interessante.
De netbeheerder heeft onlangs onze aansluiting vernieuwd en de oude gasleiding is vervangen voor een nieuwe kunststof leiding. Nu kan ik me eerlijk gezegd niet herinneren dat de oude leiding geaard was, maar nu is er helemaal niets meer geaard. Mijn aardpen komt binnen en gaat naar de HAR, maar die gaat vandaaruit alleen maar de groepenkast in en gaat door naar de badkamer. Gas- en waterleiding zijn niet geaard.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Ja dus......
Je moet gewoon je eigen leidingen vereffenen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu