Aarding badkamer schema

Pipa

  • #1
Ik heb het nodige doorgelezen wat de aarding van een badkamer betrefd,
is me bijna allemaal duidelijk, toch had ik nog een tweetal vraagjes,

1. ik een cap punt achter het badmeubel aangelegd alle metalen delen hierop aangesloten, nu ga ik met een geel/groen draad naar de cd onderweg kom ik een inbouwdoos tegen die ik heb aangelegdt voor de spiegelkast van de meubel, mag ik hier een aftakking maken voor de aarde van de spiegelkast, of moet ik eerst naar de cd en dan weer terug met een aarddraad.
2. moet de aardedraad apart in een buis naar de meterkast lopen of mag dit ook tezamen met de voeding ik bedoel de blauwe en de bruine draad.

alvast bedankt voor jullie reactie
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Hier weer eens het betreffende schema:



Punt 1. Als het allemaal dezelfde groep betreft lijkt aftakken me geen probleem. Dit lijkt dan op dat stippellijntje.

Punt 2. De aarddraad moet vanaf de centraaldoos, tezamen met fase en nul naar de groepenkast lopen. Een aparte aarddraad van cap naar meterkast wordt niet meer toegepast.
 

Fiesiekus

  • #3
1: Lijkt me geen probleem; voor alle zekerheid zou ik toch 2 draden leggen; de buis loopt er al dus het is alleen een kwestie van 2 draden van dat inbouwdoos trekken.
2 Aarde meetrekken met de andere kleuren.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu