Badkamer - Aarding - Vereffening

Ceesdhz

  • #1
Misschien kan iemand mij duidelijkheid geven over het volgende.
Ik ben bezig mijn badkamer te renoveren en nu bezig met de plannen voor de electrische installatie.
Het is een oude woning, ik ben van plan om alles te vernieuwen.
Er komt een aparte groep voor de badkamer. Hiervoor wordt een nieuwe leiding (met aardedraad) getrokken vanaf de meterkast naar de centraaldoos.
Vanaf de centraaldoos komt er een 2,5mm in buis naar het CAP achter de spiegel.
Vanaf het CAP 4mm vertind naar de aardmat, afvoerput en leidingen en nog 2,5 mm in buis naar de kraan.
Dit is allemaal wijsheid vanaf dit forum....bedankt.

Nou zag ik op onderstaande tekening dat er vanaf het CAP ook weer een aardedraad naar de meterkast loopt en daar ben ik dus de weg kwijt.
Is het zoals deze tekening noodzakelijk om vanaf het CAP (nogmaals) naar de aardrail in de meterkast te gaan ?
Of is dit alleen als er meerdere groepen zijn in de ruimte. ?

Ik ben benieuwd, bedankt alvast voor de reactie (s)

Groet Cees
aardingplaatje.jpg
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Neen, het was voorheen zo dat je vanaf CAP direct naar de meterkast (HAR) moest maar tegenwoordig mag je dit inderdaad via de centraaldoos doen. Jouw plannen zijn dus in orde :prima:

Altijd fijn als iemand de zoekfunctie al goed heeft gebruikt!
 
  • Like
Waarderingen: Ceesdhz, Krunnie en XanderH

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Nee, je koppelt het CAP alleen lokaal met de aanwezige eindgroepen.

Die 2 pijlen naar "Meterkast" links onderin jouw schema zijn dan ook geen vereffeningsleidingen (daar staat een "2)" bij), maar beschermingsleidingen (met "1)" er achter). Dit is gewoon de groen/gele aardedraad die je zou trekken van de groepenkast naar de contactdoos van de wasmachine.

Als je geen andere eindgroepen in de badkamer hebt kun je dat hele hoekje links onderin het schema vergeten.

Hoe moet ik me de aansluiting op de kraan voorstellen, met 2,5mm² VD in buis? De kranen die ik ken hebben geen buisinvoer :wink: dus dan hou je op het einde een onbeschermd stuk draad over? Onbeschermd betekent dat het minimaal 4mm² moet zijn. Gebruikelijker is om hiervoor ook gewoon 4mm² blank vertind koper voor te pakken.
 
  • Like
Waarderingen: Ceesdhz en Vonken_trekker

Ceesdhz

  • #4
Wat een geweldig forum is dit toch, zo snel vakkundig antwoord bedankt beide !

De aansluiting op de kraan zal ik inderdaad ook met 4mm² maken, zover had ik nog niet gedacht...

Nog een kleine vraag, ik wil zowel de aardingsmat als de lewisplaten aarden. Wat is de beste methode om een goede verbinding op de platen te maken.
(ik weet dat het overdone is)

Nogmaals bedankt !
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #5
Vastschroeven aan de zwaluwstaart plaat met een parker bijvoorbeeld. Daarna beton er op storten. Je moet de platen aan het CAP leggen wanneer de platen doorlopen naar een andere ruimte, anders hoeft het niet maar mag wel.
 
  • Like
Waarderingen: Ceesdhz

Ceesdhz

  • #6
Dank je Krunnie ! dat gaat goed komen dan.
 