Aarding badkamer uponor/houtskelet

Paulusss

  • #1
In een houtskelet aanbouw (ook houten vloer constructie op betonnen poeren) komt een badkamer maar ik vind zoveel verschillende verhalen dat ik het even op deze manier wil proberen.

Hoe kan ik mijn douchekraan aarden? Deze is met uponor aangesloten.
Kunstof douchebak op hout/xps badkamerplaat.

Is een aardmat in deze situatie nodig?
Als dit zo is wil ik deze in de egalisatie laag boven op de xps badkamerplaten met vloerverwarming leggen.

Kan ik de CAP gewoon aan de aarde van de betreffende groep leggen om moet deze los naar de meterkast? En dan met 6mm2 of gewoon de groen gele 2.5mm2?

Hopelijk kunnen jullie me wat verder helpen want ik loop een beetje vast!

Thanks! Grt paul
 

CV__

  • #2
Douchekraan vereffenen bij het aansluitblok. Denk ook aan een eventuele metalen douchedrain of afzuigventiel/kanaal binnen handbereik. Elke vereffeningsdraad in z'n eigen gat op het aardrailtje. Aardrailtje in ongedeelde doos bereikbaar houden (bijv. achter kastje onder de wastafel) (dus niet overheen tegelen).

Aardmat niet nodig; die aardmat is er om te gebruiken wanneer je niet meer bij de wapening van de vloer kunt om te vereffenen; dan leg je een aardmat er bovenop. Bij houten vloeren heb je geen wapening, dus ook die aardmat niet nodig. Tenzij stalen vloerdelen, dan wellicht wel.

CAP verbind je met aparte buis met de centraaldoos in je badkamer. Dag mag gewoon met 2,5mm draad in buis.

Voor de rest geldt ook; minimaal 4mm2 (onbeschermd) of 2,5mm2 in buis. In het verleden was dit 6mm2, vandaar dat dit nog steeds in veel documentatie staat en wordt verkocht enzo.

Apart naar de meterkast (zoals vroeger verplicht) mag uiteraard ook, maar hoeft niet.

Let wel dat als je gebruikt maakt van de huidige ruimere toegestane elektra in badkamer je je ook houdt aan de bijbehorende eis van 30 mA aardlekschakelaars.

Heb je niet van die zwaluwstaart platen? Die moet je dan wel vereffenen, of daar bovenop alsnog een aardmat gebruiken.
 

Erwin2

  • #3
Hallo allemaal,

sorry hoor, maar naar mijn mening
is een aardmat in een vloer een
verhoging van gevaar !!
Hoe beter een vloer is geaard, des
te groter is de klap die je krijgt
als je met je tengels ergens 230 V
aanraakt.

Groeten,

Erwin
 

CV__

  • #4
Ga terug naar start, u ontvangt geen studiepunten. :roll:
 
  • Like
Waarderingen: Juul..

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Kun je dat ook fatsoenlijk omschrijven?
 

Erwin2

  • #6
Verklaar u nader...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Potentiaalvereffening is iets heel anders dan aarden.

Bij vereffenen zorg je er voor dat elk gelijktijdig aanraakbaar vreemd geleidend deel dezelfde potentiaal heeft zodat tussen bv een kraan en de vloer geen spanningsverschil is en er dus geen stroom kan lopen.

Tegen het aanraken van spanningsvoerende delen hebben we andere beveiligingen, oa isolatie.
 

CV__

  • #8
Erwin2 schreef:
Verklaar u nader...
Ja, doe dat!

Zoals hierboven al gezegd gaat het niet om aarden, maar om vereffenen. Alles op 230V is beter dan een deel op 0V en een deel op 30V.

Een vreemd geleidend deel niet vereffenen geeft de mogelijkheid dat je lichaam de verbinding vormt tussen twee delen waar een spanningsverschil tussen zit en dat wil je voorkomen.
 

MarcoVDM

  • #9
En wat nu als alles in de badkamer onder 230 staat en ik loop de badkamer in. Mijn ene been staat op de 0v overloop en mijn andere been gaat naar de 230v badkamervloer?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Dan ben je hopelijk nog niet zo nat als wanneer je bijvoorbeeld net onder de douche uitstapt. Met een droge huid en 30mA aardlekschakelaars overleef je dit waarschijnlijk prima.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
CAP mag inderdaad gewoon met geel/groen 2.5 naar de centraaldoos en zo naar de meterkast.

Ik geloof niet dat het voor TS nu nog duidelijk is of hij wel of geen aardmat dient te plaatsen...
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #12
Ik gok dat TS na 9 maanden al klaar is met zijn badkamer.

Mijn reactie was op de vraag van MarcoVDM. ;)
 

MarcoVDM

  • #13
Haha sorry dat ik het topic omhoog hebt gebracht maar ik vroeg me dit af. @xanderh, en als we het omdraaien, kom net uit de douche, ben nog half nat en moet voor wat voor reden dan ook de badkamer uit..
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #14
@MarcoVDM dat scenario is dus geen rekening mee gehouden door de normschrijvers.

Anders zou je een aardnet over de gehele verdieping moeten leggen. Maar wat nou als je nat de trap af loopt? Tja... Ergens moet je de grens trekken natuurlijk.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
Ook daar is best over nagedacht, we knopen eerst alles aan elkaar zodat tussen 2 vreemdgeleidende delen altijd dezelfde potentiaal heerst.

En vervolgens knopen we dat weer aan aarde zodat de heersende potentiaal aardpotentiaal is en een vreemd geleidend deel dat door een defect onder spanning komt kortsluiting veroorzaakt.
Hierdoor schakeld de beveiliging, probleem opgelost.
 