Aarden van aggregaat op volkstuin

EWP070

  • #1
Ik heb op de volkstuin een aggregaat (Kipor Sinemaster IG1000) maar vraag me toch af of ik die moet aarden.
Er zit een aardmogelijkheid op maar hoe werkt dit dan?
De gebruiksaanwijzing geeft hier geen duidelijkheid over.
Is verbinden met een aardpen die ik in de grond sla dan voldoende?

Bijvoorbaat dank voor de info.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een generator is een IT stelsel, het aarden word daarbij gedaan met een korte pen die op de aardaansluiting gezet word.

Deze pen is geen veiligheidsaarde, die zit op de aansluitingen van de aggregaat het is puur een vereffening om de aarde van de generator gelijke potentiaal te geven als de grond.
 

EWP070

  • #3
Hallo headhunter,

Bedankt voor je antwoord, maar...... ik ben maar een eenvoudige leek die een stekker aan een snoer kan maken, maar daar houdt het mee op.
Je antwoord roept bij mij nu allemaal vragen op.

Wat is een IT stelsel?

De aardaansluiting heb ik zien zitten op de generator en ik heb op internet gezocht naar een aardpen. Maar zie dan o.a. filmpjes waarbij een aardpen diep de grond in wordt geslagen. Is een pen van 50 cm voldoende of moet die 50 meter zijn?

De 2e zin begrijp ik helemaal niets van. Ik begrijp dat je een expert op dit gebied ben (gezien de terminologie) en ik hoop dat je me toch iets meer kan vertellen wat ik het beste kan doen zonder ongelukken te maken/krijgen.
De generator staat buiten onder een afdak en wordt hoofdzakelijk 's-avonds een paar uur gebruikt, o.a. voor televisie kijken en verlichting.

Vast dank voor je antwoord.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Je hebt verschillende stroomstelsels TN TT en IT.
Bij een TN zit de Terra(aarde) aan de Nul. bij een TT zit de Terra aan de Terra oftewel heb je een aardpen die kan varieren van ca 3m tot 100m of meerdere losse pennen naast elkaar totdat de juiste waarde word verkregen.

Bij een IT stelsel zit er een impedantie(weerstand) tussen de aardaansluiting en aarde.
De waarde van de aardpen is hierbij niet belangrijk zolang deze er maar is.

Veiligheidsaarde is de aarde die gebruikt word om de gebruiker te beschermen, dat is in woningen de groen/gele draad , en op wandcontactdozen de randaarde.
Bij jouw generator is de veiligheidsaarde ook die randaarde van je aansluitingen.

Als je generator niet verbonden is met een aardpen dan is het in theorie mogelijk dat er een lading word opgebouwd tussen het frame van de generator en de fysieke aarde om dit te voorkomen ga je dus een aardpen zetten.

Nu het enige dat voor jouw van belang is:

Een aardpen van ca 1m is ruim voldoende.
Stukje vertint koperdraad ertussen ca 6mm².
Klaar ben je.
Neem voor de aardpen een stalen pen met een koperen buitenmantel.

Succes.
 