Aansluitingen schuur

Grashopper

  • #1
Niet helemaal zeker of dit de juiste rubriek is maar dan hoor ik het wel.
Ben bezig met het bouwen van een grote hobbyschuur achterop het erf. De afstand van de schuur tot meterkast is ongeveer 45 meter. In de schuur wil ik het volgende installeren.

- Gas (cv ketel met vloerverwarming/ warm water)
- Elektra (verlichting, beregeningspomp, pompput, machines en zonnepanelen 4500Wp)
- Water
- Data (dit zou mogelijk ook draadloos kunnen vanuit de woning)

Qua machines moet je denken aan bovenfrees, zaagtafel, laders etc.

Heb de volgende vragen:

1 Welke (grond)kabel moet ik nemen (aders en diameter)
2 Wat is jullie advies. Alles bij elkaar in een sleuf of een HWA van bijvoorbeeld 80mm in de grond en daar alles doorheen trekken?

Verdere tips en adviezen zijn uiteraard ook van harte welkom.
 

De Haan

Specialist Planten en Tuinen
  • #2
Ik heb een sleuf van 1m diep gegraven en daar een krachtstroomkabel van 6m2, ingelegd met een tyleenslang voor water.
Daar 20cm grond opgegooid en toen een 50mm mantelbuis ingelegd en daar komen diverse andere kabels door, voor internet/voordeurbel/telefoon.
Het voordeel van een mantelbuis is dat er al een kabel in zit om er andere kabels mee door te voeren.
Bij mij is de afstand 50m

Hemelwater loopt bij mij gewoon de tuin in.
 

Grashopper

  • #3
Dank voor je reactie. Je hebt dus de stroomkabel zo in de grond. En het water ook. De rest door een mantelbuis.
Zou je dan niet beter de stroomkabel samen met data door een mantelbuis kunnen trekken? En dan de rest los in de grond.
Ik heb nog een 50 meter 5x6mm2 kabel liggen. Die zou ik dan door de mantelbuis kunnen halen. Mag dat? En is deze ook geschikt voor de zonnepanelen?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Je zal in de schuur een onderverdeler nodig hebben. Let erop dat deze in de hoofdverdeler selectief moet worden afgezekerd tov de hoofdzekeringen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Waarom een onderverdeler?

Ik zou gewoon 2 of 3 kabels leggen vanaf de meterkast naar de schuur. 2 kabels voor verbruikers, 1 kabel voor de zonnepanelen. Afhankelijk van je wensen 1 of 2 van die kabels 5-aderig uitvoeren voor 3-fasen gereedschap of een 3-fasen omvormer.

Dit kost in het meest ongunstige geval zo'n €250 aan kabel, maar je hebt dan geen gezeur met selectiviteit e.d.
 

Grashopper

  • #6
Je bedoelt dan dus eigenlijk 3 kabels allemaal aangesloten op een eigen groep? Is dat niet een beetje omslachtig? Ik heb nog kabel 5x6mm2 liggen. Is geen grondkabel maar stel dat ik die door een mantelbuis trek? En daar ook de data bij doe. Zou ik daar alles mee kunnen aansluiten?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Hoeveel vermogen ga je nodig hebben in de schuur? En hoe groot is de hoofdzekering?

Ik vermoed ook dat meerdere kabels leggen de eenvoudigste oplossing is. Of je moet met weinig vermogen toe komen óf je moet een grote hoofdzekering hebben waardoor je eventuele onderverdeler selectief zou kunnen zijn.
 

Grashopper

  • #8
Niet heel veel vermogen. Wat houtbewerkingsmachines. Samen met een stofzuiger en bijvoorbeeld verlichting maximaal gelijktijdig een 3kW denk ik. Huisaansluiting is 3x25A

Wel wil ik graag zonnepanelen op de schuur.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #9
Een zware kabel heeft voordelen voor het kabelverlies van de opgewekte zonne-energie.
Daarbij kan het handig zijn om de zekeringen in de schuur te hebben.

Selectiviteit is geen probleem,
de kabel kan direct achter de hoofdschakelaar en de rest kan in de onderverdeler beveiligd worden.
Eventueel een 300mA aardlek in de hoofdkast ertussen doen.

Als er binnen in de hoofdkast genoeg ruimte is dan kan het daar ook, dat zal waarschijnlijk iets goedkoper zijn:
Die 5x6mm2 kabel heb je al, dus die kan je voor de panelen gebruiken.
Dan één 3x2,5mm voor de rest erbij leggen.

Geen HWA nemen, riolering is veel sterker, wel goed markeren voor als er ooit een hovenier bezig gaat.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
Dan is de kabel niet afgezekerd en dus niet tegen kortsluiting beveiligd. Mocht je met graven toch ooit de kabel doormidden hebben, is ook gelijk je hoofdzekering eruit en mag de netbeheerder langs komen.

Bij een 3x25a aansluiting dien je af te zekeren met 16a om selectief te zijn. Een onderverdeler is dan praktisch gezien niet mogelijk ivm selectiviteit.

Afhankelijk van het vermogen dat de pv installatie gaat leveren, kan alle elektra via 1 kabel of meerdere kabels worden aangesloten.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #11
"Een onderverdeler is dan praktisch gezien niet mogelijk ivm selectiviteit."
Hoeft niet, een standaard PV verdeler is bijna nooit selectief.

NB. Ik ging wel uit van moderne hoofdzekeringen die zelf terug te zetten zijn.
Als die er niet inzitten dan inderdaad beter 2 of 3 kabels, net zo makkelijk.
 

Grashopper

  • #12
Zijn nog oude hoofdzekeringen in een verzegelde kast inderdaad.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #13
PV verdeler zit niet met selectiviteit maar als je een onderverdeler wilt plaatsen voor de eindgroepen dan is deze niet selectief te krijgen.


Ik ben geen voorstander van de hoofdzekering als eerste beveiliging te gebruiken.

Makkelijkste en beste is hier om voldoende kabels te leggen en alles volgens de regels aan te sluiten in de groepenkast. Dan is er sowieso geen probleem met selectiviteit.
 

Grashopper

  • #14
Dus in de hoofzekeringenkast de benodigde groepen installeren en van daaruit per groep een kabel?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #15
Yes dat zou mijn keuze zijn.

Denk wel even goed na over de zonnepanelen en wat voor een kabel je daar voor legt, en of je voor gereedschap eventueel ooit behoefte hebt aan 3-fasen.
 

Grashopper

  • #16
OK, duidelijk. Bedankt! Is 3x2,5mm2 voldoende voor die afstand voor de gewone groepen?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #17
Als je gewoon een B16 automaat plaatst doorgaans wel ja.

Ik zou trouwens wel grondkabel kiezen, dus 2x2,5mm²+as. Ook een mantelbuis kan kapot door bijvoorbeeld verzakkingen of machinaal graafwerk.
 

Grashopper

  • #18
OK, en dan ook nog een kabel voor de PV installatie of komt die bij één van beide op?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #19
Apart zou ik zeggen.

Ja, dit kan in theorie natuurlijk ook met een PV-verdeler. Maar hoeveel moeite is het leggen van die kabel nou als je toch al een sleuf of mantelbuis hebt?
 

Grashopper

  • #20
OK duidelijk. Dank!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu