Vermogens diverse aansluitingen

Mike900

  • #1
Beste leden,

Ik heb enkele algemene vragen betreft elektrotechniek en aansluitingen, zijn er namelijk standaard waardes die je kunt aanhouden voor een totaal vermogensberekening (VA)
Denk hierbij aan:
- Enkele wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Lichtpunt aansluiting
- inbouwspot LED
- opbouw led armatuur
Etc.. (denk aan andere aansluitingen in een woning)

Is daar misschien een lijst/overzicht van zodat ik globaal een overzicht kan maken.

Dan heb ik nog een tweede vraag, want hoe weet je welke hoofdschakelaar je dient toe te passen?
Als je bijvoorbeeld 43500VA totaal opgenomen vermogen hebt en 28500VA verwacht vermogen waar moet je dan de hoofdschakelaar op afzekeren en moet je dan kijken naar het totaal opgenomen vermogen of het te verwachte vermogen?
 

ABCDE

  • #2
De hoofdschakelaar moet minstens gelijk zijn aan de waarde van de voorliggende zekering.
 

Mike900

  • #3
Okee, ja dat is bij mij (nog) niet bekend
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Mike900 schreef:
waar moet je dan de hoofdschakelaar op afzekeren
Een hoofdschakelaar is geen zekering.

De hoofdschakelaar inderdaad afstemmen op de hoofdzekering. Doorgaans volstaan hoofdschakelaars die tot 40A gaan. Deze zijn ook volop verkrijgbaar.

Vermogens gewoon inschatten op basis van daadwerkelijke situatie. Bijv. LED lamp 5 watt, gloeilamp 40 watt, etc.
 

ABCDE

  • #5
Er zijn wel allerlei rare rekenmethodes. Vooral gebruikt door projectbouwers om mensen een 3x40 aansluiting aan te smeren a €700/jaar extra. Beter eenmalig die centen uitgeven aan een slimme lader.... en gewoon bij 3x25 blijven
 
  • Like
Waarderingen: Freakie en Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
@TS wat is eigenlijk je doel met deze vragen? Wil je weten welke aansluiting je nodig hebt vanuit het net? Of wat wil je bereiken? Dan kunnen we je wellicht wat gerichter vooruit helpen.

Voor moderne woningen is inderdaad een 3x25A aansluiting zo goed als altijd toereikend. Zelfs met warmtepomp, koken, (gebalanceerd) laden etc.
 

Mike900

  • #7
Het gaat mij meer om een beetje onzekerheid.
Ik heb een tekening waarbij het totaal vermogen (VA) 41120 is en Totaal te verwachte vermogen (VVA) 26808 is.
Ik vind dit behoorlijk hoog voor een woonhuis, er zijn wel 3 airco units, een jacuzzi en een elektrische kookplaat toegevoegd.
Ook zijn er overal inbouwspots en redelijk wat wandcontactdozen in de installatie.

Ik heb nu voor een inbouwspot 8W en voor een dubbele WCD 200W en een enkele WCD 100W.

Naar aanleiding van bovenoemd VA denk ik dat ik wel is 63A zou moeten afzekeren.. dit is vrij hoog maar kan natuurlijk wel.
Tuurlijk is het afhankelijk van de binnenkomende voeding (nuts) maar ik ben wel benieuwd wat jullie van bovenstaande situatie vinden.. misschien doe ik wel iets enorm fout.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Welke grote verbruikers heb je naast de jacuzzi, airco en kookplaat? En hoe is die berekening opgesteld dan?

Hetgeen je noemt is doorgaans geen reden om meer dan 3x25A hoofdaansluiting toe te passen.
 
  • Like
Waarderingen: Freakie

Mike900

  • #9
Vonken_trekker schreef:
Welke grote verbruikers heb je naast de jacuzzi, airco en kookplaat? En hoe is die berekening opgesteld dan?

Hetgeen je noemt is doorgaans geen reden om meer dan 3x25A hoofdaansluiting toe te passen.
Hieronder het installatieschema, ja het is voor het buitenland vandaar ook de 127V. (wel conform NEN normen)
 

ABCDE

  • #10
Afbeelding zelf eerst doormidden doen
 

ABCDE

  • #11
Split airco doet veel minder dan je in de lijst hebt staan. Hooguit 1 kW per stuk elektrisch.

Verlichting staat ook veel te hoog. 8W voor een LED spot is veel... hoeveel heb je er? 100?

Warmtepomp droger gebruikt nog niet de helft als wat je voor droger in de lijst hebt.

Gelijktijdigheid moet je ook veel lager pakken.

Geen idee wat je met 127V stopcontacten wilt. Lijkt me nogal nutteloos. Gewoon aansluiten tussen de fasen.

België zeker? Zijn er daar nog grote prijsverschillen qua aansluiting? Neem aan dat de zekeringswaarde bij 127 wat hoger ligt..?
 

Mike900

  • #12
ABCDE schreef:
Split airco doet veel minder dan je in de lijst hebt staan. Hooguit 1 kW per stuk elektrisch.

Verlichting staat ook veel te hoog. 8W voor een LED spot is veel... hoeveel heb je er? 100?

Warmtepomp droger gebruikt nog niet de helft als wat je voor droger in de lijst hebt.

Gelijktijdigheid moet je ook veel lager pakken.

Geen idee wat je met 127V stopcontacten wilt. Lijkt me nogal nutteloos. Gewoon aansluiten tussen de fasen.

België zeker? Zijn er daar nog grote prijsverschillen qua aansluiting? Neem aan dat de zekeringswaarde bij 127 wat hoger ligt..?
Deze vermogens zijn aannames, als ik even google gebruikt een gemiddelde droger 2400W een wasmachine rond de 1000W.
Als ik op google kijk naar het verbruik van een airco is dit 2400W.

Verlichting vind ik zoals eerder aangegeven lastig te bepalen, 8W is behoorlijk hoog maar ik weet nog niet exact welke spotjes er gaan komen en dit kan dus lager maar ook hoger uitvallen.

Hier zitten zowel 220V als 127V wandcontactdozen en het betreft Caribisch Nederland en niet Belgie :)
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #13
Toch doet een warmtepompdroger echt een stuk minder en ook een gemiddelde airco pakt geen 2400 watt meer.

Je moet het natuurlijk zelf weten; maar als je overal erg hoog zit qua inschatting, ga je natuurlijk ook een behoorlijk zware aansluiting vanuit het net moeten hebben.

In NL is het zo dat 1x35 of 3x25A standaard aansluitingen zijn met een redelijk laag maandelijks tarief. Als je hier in NL zwaarder wilt dan ga je honderden euro's per jaar extra betalen. Geen idee hoe dat bij jullie werkt.

Er zijn hier genoeg huizen met warmtepompen, airco, jacuzzi, auto laden (gebalanceerd) etc. die probleemloos werken op 3x25A. Lijkt mij sterk dat jij daar niet mee uit gaat komen.
 

ABCDE

  • #14
Wat voor airco heb je op het oog? Gewoon een 2,5 kW (koelvermogen) split unit? Die pakken hooguit 1 kW

Wasmachine juist ruim 2 kW (tijdens verwarmen)
Warmtepompdroger 1 kW
 

Mike900

  • #15
Ik heb gewoon op google gekeken naar Aircounits.
Maar als jullie aangeven dat het doorgaans lager is dan zal ik zowel de wasmachine, droger als de aircounits een lager vermogen invoeren.
Dan kom ik alweer ruim onder de 40000VA
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #16
Let wel, vaak wordt bij aircos aangegeven wat het koelvermogen is in kW. Dat is wat anders dan het opgenomen elektrisch vermogen dat vaak veel lager is.
 

Mike900

  • #17
Ik zag dit op google staan vandaar:
1617624501981.png
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #18
Dat klopte 15 jaar geleden misschien nog een heel klein beetje maar tegenwoordig verbruikt een gemiddelde airco echt nog maar zo'n 1 kW... ook die dingen zijn tegenwoordig gewoon warmtepompen en kunnen bijzonder goed moduleren.
 