Aansluiting kookgroep

ZusterL

  • #1
In onze nieuwe keuken krijgen we een fornuis met twee elektrische ovens (de kookplaat is op gas). De aansluitwaarde van deze ovens is 5000W. Nu heb ik een vraag over de aansluiting hiervan in mijn groepenkast. Wij hebben een 3x25A aansluiting.
Ik heb al rond gezocht op het forum en met veel interesse bijvoorbeeld Fornuisgroep dit topic gelezen. De kookgroep moet achter één aardlekschakelaar zitten, maar wordt deze kookgroep gevoed worden door één fase of juist door twee?
Alvast bedankt!
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Op het aansluitschema van de ovens kun je zien wat de mogelijkheden zijn. Bij 3x25A heeft twee of drie fase wel de voorkeur.
 

ZusterL

  • #3
Op dit moment heb ik het fornuis nog niet in mijn bezit, dus dat wordt een beetje lastig. Ik wilde het vast weten omdat ik zelf de elektra in ons huis ga aanleggen (en dit dus eigenlijk moet/wil doen voordat het fornuis geleverd wordt).
De leverancier heeft me wel verteld dat ik moest zorgen voor een 2x220V aansluiting op een perilex stopcontact? Maar dat slaat volgens mij op het feit dat ik een twee mechanisch gekoppelde automaten moet aansluiten (de 'kookgroep').
Mocht het antwoord toch al ergens op het forum staan, verwijs me daar dan gerust naartoe...
 

@rie

Specialist Elektra
  • #4
In jouw geval is het beter om de kookgroep door twee fasen te voeden.
Informeer even bij de leverancier of het ook mogelijk is om het apparaat door drie fasen te voeden (dit heeft de voorkeur boven twee fasen)
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Vermeldt anders even merk en type van het fornuis. Wellicht is die info ook online te vinden. Als de ovens op een kookgroep aangesloten kunnen worden, kunnen ze in een driefase installatie, ook op 2 verschillende fases worden aangesloten. Ter voorbereiding zou je een krachtgroep (3P+N) kunnen aanleggen met een 19mm leiding met 3xbruin, blauw en geel/groen of een 5 aderige installatiekabel, afgemonteerd op een Perilex WCD. Dan kan je later nog beslissen of je het op 2 of op 3 fase aansluit. Deze krachtgroep moet achter een 4 polige aardlekschakelaar zitten.
 

ZusterL

  • #6
OK, het wordt al een stuk duidelijker. Ik moet er nog even goed naar kijken. Ik heb trouwens nog nooit gehoord van een vierpolige ALS??

@rie, waarom heeft het de voorkeur om het apparaat door drie fasen te laten voeden boven twee fasen? Ik vermoed dat het te maken heeft met een betere verdeling over de installatie?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #8
Je moet de belasting van je installatie zo goed mogelijk over de fasen verdelen, vandaar
 

ZusterL

  • #9
Hmm, volgens mij heb ik dan vierpolige aardlekschakelaars:



Nu moet ik alleen nog uitzoeken welke fasedraden aan welke groepen zijn aangesloten...
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #10
Op één aardlekschakelaar mogen max 4 groepen. Een kook of krachtgroep tel voor één. Als alle 8 bestaande groepen al in gebruik zijn en je wilt er een krachtgroep bijplaatsen, zou er dus een aardlekschakelaar bij moeten.
 

ZusterL

  • #11
Ons huis is uit 1900 en we zijn het helemaal aan het renoveren. Toen we er kwamen wonen zaten er maar twee stoppen (van die ouderwetse grote draaidingen). Het eerste wat we hebben laten doen is een aardpen aanleggen en deze nieuwe kast laten aanleggen.

We verbouwen op dit moment het voorste gedeelte van het huis en wonen in het achterste gedeelte.
Op dit moment zijn er maar 4 van de 8 groepen in gebruik:
1) wasmachine
2) buitenverlichting
3) werkstroom (voorste gedeelte van huis)
4) achterste gedeelte van huis (alle stopcontacten, lichtpunten en apparatuur)

Alles moet dus opnieuw aangelegd/ingedeeld worden...
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #12
De middelste onder is je drie vasen aansluiting hoofdautomaat
Deze lopen via je twee aardlekschakelaars naar 8 groepen.
Per fase zitten er 2 groepen op.
En op een van de drie fase zitten 4 groepen op of twee keer3 en een keer 2
Een beetje afhankelijk van de hoofdzekeringen zou ik er voor kiezen om tussen de 8 groepen boven een 3 fase automaat te plaatsen van 3 maal 16 amp. met interne aardlek
Deze puur en alleen te gebruiken voor de kookgroep
 

ZusterL

  • #13
En daarmee is denk ik mijn vraag beantwoord. Dank allemaal!
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #14
Bij de suggestie van Rene kom je dan dus een aardlekschakelaar te kort. Bovendien is het element middenonder geen hoofdautomaat maar een hoofdschakelaar.
 

ZusterL

  • #15
Sxnder, je heb gelijk, daar heb ik overheen gelezen.
Maar als ik een kookgroep plaats in plaats van één van de automaten die er al zit, dan ben ik er toch?
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #16
Nee je kookgroep is twee of drie vasen.
dus als je een kookgroep gebruik je twee of drie groeppen
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #17
De opmerking van ZusterL klopt als een zwerende vinger.

@ Rene, een kook- of krachtgroep telt als één groep.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #18
Ja dat klopt ook weer op de aardlek ja.
Maar hij word wel gerekend als 3 maal 16 AMP
Waar ik op doel is dat de hoofdschakelaar dan wel zwaar genoeg is.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #19
Daar hoeft TS zich helemaal geen zorgen om te maken. Hij heeft al aangegeven dat er 3x25A hoofdzekeringen zitten. Dat is het enige wat de waarde van de hoofdschakelaar bedaald. Hoeveel eindgroepen je daar vervolgens opzet veranderd daar niets aan.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu