Aansluiten afvoerdroger op (inpandige) HWA.

Racdeen

  • #1
Geachte forumleden + specialisten :mrgreen: ,

Graag zou ik willen weten of het technisch gezien mogelijk is om een afvoerdroger (Aeg 37700) aan te sluiten op een (inpandige) hemelwaterafvoer?

Deze HWA loopt bij mij in de berging en gaat vanuit 't dak (via een opening in 't dak dus) door naar de riolering.
De regenpijp is rond 110 mm. en de afvoer van de droger 100 mm.

De slang zou ik dan door middel van een verloop (45 graden met bocht naar beneden gericht) aan willen sluiten.

Ik zou graag willen weten of dit überhaubt gaat werken (of eventueel een t-verbinding i.p.v. de 45 graden bocht) en zo ja, of ik dan problemen ga veroorzaken/krijgen t.o.v. de droger.

Met vriendelijke groet,

Marco Deen
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Een exacte wetenschappelijke uitleg heb ik niet, maar zo'n afvoer is daar niet voor gemaakt, en ik heb het idee dat je beslist problemen zult krijgen.

De lucht moet in elk geval een vrije doorvoer hebben en die tegenbocht van 45 graden is daar niet voor geschikt. En wat gebeurt er als het hard regent terwijl de droger aan staat?
En tijdens vorst? IJspegels in de luchtweg?

Bij een haakse verbinding is het gevaar van terugslag van water naar de machine niet denkbeeldig.

Nee het lijkt me geen goede oplossing. Gebruik de materialen waarvoor ze zijn gemaakt, is les 1 in alle klustoepassingen!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Lach je ons uit of lach je ons toe ?

Een HWA van 110 mm bestaat niet, dat moet 100 mm zijn of het is een RWA van 110 mm, dus bedoeld voor riolering.

Voor de rest ben ik het met de conclusie van Kees eens, maak een aparte afvoer voor de droger.
 

Racdeen

  • #4
Het :mrgreen: is bedoeld als "slijm slijm" :P ('t is niet de bedoeling iemand op dit forum te beledigen)

Je hebt absoluut gelijk Jan, wat betreft de maat, sterker nog; 't is een 80 mm. HWA :oops:

Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heb gedacht aan 't verlies van druk wanneer het regent Klusidee Kees.

Heb echter nog wel een vraag over een kleine eventuele aanpassing, waardoor dit misschien tot een uiterste kan worden beperkt en die de terugloop van water misschien zou kunnen tegengaan;

Stel dat ik een t-verbinding zou maken op ongeveer 'n halve meter onder 't dak. En dan vervolgens de afvoer d.m.v. een bocht "tegen" 't plafond zou maken en die vervolgens aan sluit op de t-verbinding?

Wat betreft de ijspegels; de regenpijp zit direct naast de cv in een kast. Daar is het over het algemeen boven het vriespunt. De enige plek waar dat dan zou kunnen ontstaan is max. zo'n 20 cm. de HWA in, lijkt mij.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Je gaat er 100% problemen mee krijgen.
De buis gaat dichtzitten.
80mm is ook te dun dus werkt je droger niet lekker.

Als je zo dicht onder het plat dak zit plaats dan gewoon een 110 plakstuk op het dak en een stukkie buis. Dat werkt veel beter.
 

Racdeen

  • #6
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er zelf steeds minder vertrouwen in krijg dat deze constructie zal werken.
Denk dat ik er ook idd maar vanaf ga zien en de zekere (maar helaas ook duurdere en meer tijd kostende) oplossing ga toepassen.
Maar goed, heb dan in elk geval geen problemen en dat is dan ook de reden dat ik de vraag op dit forum heb gepost. :)

Helaas zal ik dan nog even moeten wachten tot de lente, want dan ga ik toch nog een glasdakje op de berging plaatsen, dus dan moet ik toch al een gat in 't dak maken en moet de dakdekker er ook al bijkomen.
Kan 'ie direct even een pijpie erbij branden :D

Iedereen die een reactie heeft gegeven/nog gaat geven:
Van harte bedankt!!!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Heel verstandig.

Graag gedaan

Succes
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu