Aanpassingen groepenkast?!?

Niels G

  • #1
Hallo allemaal,

ik heb op dit forum e&a bekeken en ben veel goeie tips/aanwijzingen/verbeteringen tegengekomen. Daarom zou ik graag jullie mening horen over het volgende:

Ik heb mijn groepenkast eens bekeken om te zien wat er mogelijk was, omdat ik er één groep bij wil hebben t.b.v. een close-in boiler (2200W) in de keuken en één groep extra in de garage wil hebben.

Ik heb nu de volgende opstelling:
3x 25A inkomend
ABB-kast HAD3434-44+HS404 (3-f busboard):
40A hoofdschakelaar
2x ALS 40A 30mA
9 lichtgroepen 16A
1 krachtgroep 3x 16A (3p+N)

Het klopt dus al niet dat er 2X 5 groepen achter de ALS'en staan, dat zal moeten veranderen. Verder kan ik geen mooi gelijkmatige verdeling krijgen als één van de 4p ALS vervangen zou worden door 2x 2p ALS op een 2-f splitboard (de andere 4p ALS is noodzakelijk voor de krachtstroom).

De groepen zijn nu als volgt verdeeld (bij max. belasting):
1 - (L1) Verlichting 1ste verdiep.: 1600W
2 - (L3) Verlichting keuken + berging: 3180W
3 - (L2) Droger: 2500W
4 - (L1) Verlichting garage + buitenlicht: 2820W
5 - (L2) Verlichting hal + woomkamer: 2300W
6 - (L1) Vaatwasser: 2300W
7 - (L3) Oven: 2500W
8 - (L2) Wasmachine: 2500W
9 - (L2) Verlichting 2de verdiep.: 1350W
10 - (L1,2,3) Kracht 400V: 9kW
Totaal geïnstalleerd vermogen: ± 30kW

Nu wil ik toch graag wat meer opties horen voordat ik diep in de buidel moet gaan tasten om één (of twee) groep(en) bij te kunnen plaatsen.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
De uitbreiding van het aantal ALS's is zoiezo nodig, extra groepen of niet maar... Op de vierpolige ALS mogen naast de krachtgroep ook nog max. 3 lichtgroepen aangesloten worden. Als je dus bijv. op fase 1 en 2 een 2 polige ALS zet en op de 4 polige ALS extra groepen op fase 3 heb je toch een goede verdeling.
 

Niels G

  • #3
Ik kom zo toch niet lekker uit met een gelijkmatige verdeling; zoals je voorstelt zou op L1 & L2 resp. 11 & 12kW :shock: vraag zijn, terwijl op L3 "maar" 8 kW gevraagd wordt.
De belasting van 25A mag toch maar zo'n 25*230/70%=8214W zijn... :?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Hmm, daar ga je zoiezo dus overheen. Alternatief is een extra 4 polige ALS erbij, zodat je in totaal ook max. 12 groepen aan mag sluiten. Maar je houd het feit dat je aantal lichtgroepen geen veelvoud is van drie, je kan ze dus nooit precies gelijk verdelen over drie fase. Dat zal in de praktijk natuurlijk ook nooit voorkomen. Ook kun je nog rekening houden met de kookplaat (neem ik aan). Die belast de fases vaak ook ongelijkmatig (verschillende combinaties van kleine en grote pitten).
 

Niels G

  • #5
Sxnder schreef:
Ook kun je nog rekening houden met de kookplaat (neem ik aan). Die belast de fases vaak ook ongelijkmatig (verschillende combinaties van kleine en grote pitten).
Nee, is geen kookgroep, is echt krachtstroom in de garage...
Verder heb je wel 'n punt dat ik het heb over max. geïnstalleerd vermogen. Het zou dus zo kunnen?! Dat scheelt 'n slok op de spreekwoordelijke borrel :wink:
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Punt is dat de verdeling over de fases zo gelijkmatig mogelijk dient te zijn. De gelijktijdigheid hangt af van hoeveel apparatuur jij en/of eventuele huisgenoten daadwerkelijk gelijktijdig wilt kunnen gebruiken. Dat kan ik niet inschatten.
EDIT: Gebruik je bijvoorbeeld zwaar drie fase gereedschap terwijl huisgenoten aan het wassen, strijken, kokkerellen etc zijn. Dan komt de grens van 3x25A wel in zicht.
 

Niels G

  • #7
Sxnder schreef:
Heb je bijvoorbeeld zwaar drie fase gereedschap of zit er alleen een aansluiting?
Lasapparaat 400V, met 240A uitgaand, op de krachtstroom.
Boorstandaard 230V/4,5A, diverse electr. handgereedschap, boiler 230V/10A, compressor op de garagegroep. Helaas gaat die er weleens uit :-|
 