Hallo allemaal,
ik heb op dit forum e&a bekeken en ben veel goeie tips/aanwijzingen/verbeteringen tegengekomen. Daarom zou ik graag jullie mening horen over het volgende:
Ik heb mijn groepenkast eens bekeken om te zien wat er mogelijk was, omdat ik er één groep bij wil hebben t.b.v. een close-in boiler (2200W) in de keuken en één groep extra in de garage wil hebben.
Ik heb nu de volgende opstelling:
3x 25A inkomend
ABB-kast HAD3434-44+HS404 (3-f busboard):
40A hoofdschakelaar
2x ALS 40A 30mA
9 lichtgroepen 16A
1 krachtgroep 3x 16A (3p+N)
Het klopt dus al niet dat er 2X 5 groepen achter de ALS'en staan, dat zal moeten veranderen. Verder kan ik geen mooi gelijkmatige verdeling krijgen als één van de 4p ALS vervangen zou worden door 2x 2p ALS op een 2-f splitboard (de andere 4p ALS is noodzakelijk voor de krachtstroom).
De groepen zijn nu als volgt verdeeld (bij max. belasting):
1 - (L1) Verlichting 1ste verdiep.: 1600W
2 - (L3) Verlichting keuken + berging: 3180W
3 - (L2) Droger: 2500W
4 - (L1) Verlichting garage + buitenlicht: 2820W
5 - (L2) Verlichting hal + woomkamer: 2300W
6 - (L1) Vaatwasser: 2300W
7 - (L3) Oven: 2500W
8 - (L2) Wasmachine: 2500W
9 - (L2) Verlichting 2de verdiep.: 1350W
10 - (L1,2,3) Kracht 400V: 9kW
Totaal geïnstalleerd vermogen: ± 30kW
Nu wil ik toch graag wat meer opties horen voordat ik diep in de buidel moet gaan tasten om één (of twee) groep(en) bij te kunnen plaatsen.
ik heb op dit forum e&a bekeken en ben veel goeie tips/aanwijzingen/verbeteringen tegengekomen. Daarom zou ik graag jullie mening horen over het volgende:
Ik heb mijn groepenkast eens bekeken om te zien wat er mogelijk was, omdat ik er één groep bij wil hebben t.b.v. een close-in boiler (2200W) in de keuken en één groep extra in de garage wil hebben.
Ik heb nu de volgende opstelling:
3x 25A inkomend
ABB-kast HAD3434-44+HS404 (3-f busboard):
40A hoofdschakelaar
2x ALS 40A 30mA
9 lichtgroepen 16A
1 krachtgroep 3x 16A (3p+N)
Het klopt dus al niet dat er 2X 5 groepen achter de ALS'en staan, dat zal moeten veranderen. Verder kan ik geen mooi gelijkmatige verdeling krijgen als één van de 4p ALS vervangen zou worden door 2x 2p ALS op een 2-f splitboard (de andere 4p ALS is noodzakelijk voor de krachtstroom).
De groepen zijn nu als volgt verdeeld (bij max. belasting):
1 - (L1) Verlichting 1ste verdiep.: 1600W
2 - (L3) Verlichting keuken + berging: 3180W
3 - (L2) Droger: 2500W
4 - (L1) Verlichting garage + buitenlicht: 2820W
5 - (L2) Verlichting hal + woomkamer: 2300W
6 - (L1) Vaatwasser: 2300W
7 - (L3) Oven: 2500W
8 - (L2) Wasmachine: 2500W
9 - (L2) Verlichting 2de verdiep.: 1350W
10 - (L1,2,3) Kracht 400V: 9kW
Totaal geïnstalleerd vermogen: ± 30kW
Nu wil ik toch graag wat meer opties horen voordat ik diep in de buidel moet gaan tasten om één (of twee) groep(en) bij te kunnen plaatsen.