Groepenkast aanpassingen

Conradus

  • #1
Hallo,

Ik heb wat advies nodig van jullie.
Heb in het verleden ooit een installeursdiploma verworven maar er daarna weinig meer mee gedaan omdat ik in een andere baan rolde.
Heeft altijd wel mijn interesse gehouden maar besef goed dat er inmiddels wat wijzigingen in voorschriften op dit gebied hebben plaatsgevonden. Tijdens een verbouwing van het huis van een van mijn kinderen is er door een erkend installateur een nieuwe meterkast geplaatst. Ga er van uit alles conform de voorschriften.
Stuatie: hoofdzekeringen 3X25A, 3 fasen meter
3 aardlekschakelaars met daarachter de groepen.
Via een 3 fasen schakelaar een aansluiting voor een keramische kookplaat.
In de nieuwe situatie zal de keramische kookplaat niet meer worden opgenomen.
Nu wil ik die 3fasen aansluiting gebruiken om een tweede groepenkast te voeden vlak bij de nieuwe keuken. Die groepen wil ik gebruiken om alle apparatuur in de keuken aan te sluiten. Is dat mooi vanuit die nieuwe groepenkast te verdelen. Welke type kast bevelen jullie aan, welke samenstelling? Alle info welkom. Waar moet ik speciaal op letten?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat gaat niet lukken(selectiviteit)
16A kracht houd in dat op je onderverdeler maximaal 6A eindgroepen kunnen, das een beetje weinig voor een waterkoker,magnetron ed.
 

Conradus

  • #3
En hoe dan wel ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Krachtgroep eruit.
3fasen aardlek en 3 eindgroepen bijplaatsen.
Dat is de enige methode om daar 16A tot je beschikking te krijgen.

25A hoofdzekering geeft een maximale eindgroep van 16A.
 

Conradus

  • #5
Beste Headhunter,
Ik neemaan dat er meerdere mogelijkheden zijn.
Het liefst wil ik met kracht naar de garage en van daar uit verdelen.
Wil het liefst aparte groepen per apparaat ,voor vaatwasser, quickboiler,magnetron en oven.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Nope jij kan vanaf de hoofdaansluiting niet groter weg dan 16A .
Dit betekend dat je maximaal 6a kan zekeren in je garage.
Of je moet vanaf de hoofdaansluiting met 16A rechtstreeks naar de keuken.

Andere methode:
hoofdzekeringen laten verzwaren naar 3x35 dan kan je maximaal wegkomen met 20A en onderverdelen met 10A

of

Verzwaren naar 50A en dan mag je met 25A naar je onderverdeler en vanuit daar verdelen met 16A

Dan zal je de kabels ook moeten aanpassen.
 

Conradus

  • #7
Dus de oplossing hiervoor zou kunnen zijn:
Hoofdzekeringen 25A naar 35A
Weg met 20A
Met 2.5mm2 naar tweede groepenkast met hoofdschakelaar, 2 ALS en b.v. 2 keer 4 groepen. Moet het toch aardig te verdelen vallen toch? Nu maar eens de aansluitwaarde van de aangeschafte app. opzoeken of die aan die 10A voldoende hebben. Je zou bijna kiezen voor 4 groepen van 10A en 4 groepen van 16A achter de verschillende aardlekschakelaars. Kan ik net dat ene apparaat met wat meer aansluitwaarde kwijt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Maak van die 2,5mm² maar 4mm².En daar kan je dus maximaal 10A op kwijt hoeveel groepen van 10A hangt van de gelijktijdigheid af.

Maar we werken nu een beetje de verkeerde kant op.
Normaal bereken je eerst wat je nodig hebt en bepaal je de gelijktijdigheid.
Vanuit deze waarde kan je dan de waarde van je zekering in je hoofdkast bepalen.
Vervolgens tellen we daar de waarde van de bestaande installatie op en kijken dan welke hoofdzekering er minimaal nodig is.
 

Conradus

  • #9
Is trouwens een groepenkast met hoofdschakelaar met daarachter een 3 fasen aardlek en b.v. 2 groepen per fase niet eleganter?
Krijg je een wat beter verdeling per fase lijkt me.
Of klets ik nu onzin?
 

Fiesiekus

  • #10
The headhunter schreef:
Krachtgroep eruit.
3fasen aardlek en 3 eindgroepen bijplaatsen.
Dat is de enige methode om daar 16A tot je beschikking te krijgen.
 

Conradus

  • #11
Mooi, maar d'r loopt nu maar een 3/4" pijp die kant op.
 

Fiesiekus

  • #12
Precies; en per groep zal je een PVC-pijp of kabel moeten leggen.
 

Conradus

  • #13
Dat wist ik in 1968 al.
 

Conradus

  • #14
Fiesiekus,

Heb jij misschien een goed idee?
Iets anders dan de tekst van The Headhunter opnieuw te plaatsen.
Misschien weet jij iets te bedenken waarmee ik toch de zaak via die ene 3/4"pijp weet te voeden. Zoveel zit er ook weer niet op.
 

Fiesiekus

  • #15
Conradus schreef:
Dat wist ik in 1968 al.
Waarom hier dan voorleggen?
De krachtgroep gaat door de 19mm leiding naar de keuken daar komt een perilex wcd met daarop een Tiara.
In de Tiara zitten automaten die ieder weer een groep kunnen voeden.
Een Tiara is niets anders dan een onderverdeling met een perilex stekker welke het mogelijk maakt om van een krachtaansluiting naar een 230 V aansluiting te gaan.
Oeps...weer tekst van Headhunter gecopieerd.... :oops:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Helaas nvt.
Een tiara moet gevoed worden met 25A.
Ook hier dien je wel selectief te blijven.
Perilex heb je in 2 maten nl 16A en 25A.
De 25A bedraad met 4mm² kan je hiervoor gebruiken de 16A niet.
Er mogen maar 3x4mm² door 1 buis dus kom je wat fasen tekort.

En dan komen we weer bij het selectiviteits probleem van de hoofdzekeringen.
 

Conradus

  • #17
Is zo'n tiara niet een veredelde groepenkast?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #18
Ja het is een veredelde zwerfkast.

Mogelijk kan je nog wat goochelen met selectief gedrag tussen patronen en automaten.
Dus in de meterkast 16A gG en dan in je onderverdeler 16A B-kar.Maar dat zal je dus ff moeten uitpluizen in de tabbelletjes.
 

Conradus

  • #19
"Wij gaan vanaf de meterkast uit met 3fase 20A via buis naar de verderop gelegen tweede groepenkast, natuurlijk met hoofdschakelaar met daarachter twee aardlekschakelaars met elk 4 groepen van 16A. Is nooit een probleem, zo doen wij het vaak. Zou ook kunnen met een 3 fase aardlek met b.v. de 3 X 2 groepen 16A.". Dit uit de mond van een erkend elektrotechnisch installateur.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #20
Dat is ja prachtig, eindelijk een erkend installateur die de normen niet zo nauw neemt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.