3 huisinstallatie vraagjes

DCB

  • #1
Hoi,

Ik heb twee vragen, als jullie me kunnen helpen, bedankt alvast.

1. Ik wil een aantal stopcontacten "schakelbaar" maken, dus bedienbaar met lichtschakelaar. In principe komen er alleen lampen op, maar met toekomstige bewoners is daar geen garantie op natuurlijk. Hoe leg ik dit netjes aan? Gewoon zwarte 1,5 draad als voeding voor WCD vanaf schakelaar? Of iets anders?

2. Bij diezelfde WCDs ben ik vergeten (omdat het in principe een lichtgroep is) een aardedraad naar t punt te trekken, dit is nog prima mogelijk, alleen moet ik dan 3 trajecten opnieuw trekken. Ik heb twee alternatieven.
a. Aarde gebruiken van WCD groep die in naastgelegen doos zit.
b. Niet aarden. Echter aangezien de dozen aan elkaar zitten binnen een afdekraam is het volgens mij niet toegestaan een geaard en niet geaard WCD bij elkaar te hebben (zelfs niet in zelfde ruimte toch)?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Om met het laatste te beginnen; randaarde is tegenwoordig overal verplicht. Aarde van de naast gelegen WCD gebruiken kan wel als het dezelfde groep betreft. Je kunt idd 1,5mm2 zwart tussen de schakelaar en WCD gebruiken.
 

DCB

  • #3
Nee is dus andere groep, dus dan mag t niet begrijp ik?

Dan zal ik wat draden opnieuw moeten trekken... Helaas.

Snap niet waarom 1,5mm2 dan voldoend is, de belasting kan toch net zo groot zijn als een normaal WCD?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Als het andere groepen zijn mag er zoiezo geen verbinding zijn tussen naast elkaar gelegen dozen, schotjes laten zitten dus. Zwart 1,5mm2 wordt normaal toegepast voor lichtpunten. Je zou ook zwart 2,5mm2 kunnen pakken voor de zekerheid maar die vindt je niet in de schappen van de eerste beste DHZ super.
 

DCB

  • #5
Schotjes zitten idd nog netjes, was ik wel van op de hoogte, dacht misschien voor aarde mag ik wel klein gaatje boren of iets dergelijks, maar goed zal netjes draden opnieuw trekken.

Wat is wijsheid wat betreft de zwarte draad? Ik pak denk ik 1,5mm2, weet wat ik er zelf op aansluit, verder zal toch niemand een wasmachine in mijn kastnis proppen en die vervolgens op een geschakeld WCD aansluiten...
 

DCB

  • #6
Hoi,

Het probleem is toch wat complexer... Ik heb namelijk door de aanvoerende buis al drie zwarte, een blauwe en bruine lopen... Ik kan er dus geen aarde meer bijleggen.

Alles is al gestuct en afgewerkt, ik kan met geen mogelijkheid daar een aardedraad krijgen anders dan:

- 6 draden in een buis (als dat al fysiek lukt)
- Aardedraad uit andere groep lenen die in een aangrenzende doos zit...

Beide niet toegestaan.

Andere optie is, ongeaarde WCDs... Mag ook niet.

En nu?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #7
Waar dienen die drie zwarte allemaal voor?
 

DCB

  • #8
In die buis gaan ze naar drie lichtpunten. Blauw en Bruin zijn "aanvoer"

Ze komen in dubbele doos aan, vanuit daar gaat een andere buis naar een serie WCD die ook geschakeld kunnen worden. Dat is t "eindpunt" van die groep. Die dubbele doos bevat 2 dubbele schakelaars.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #9
Dan kom je kennelijk buis te kort om nog extra geschakelde wcd's te kunnen realiseren.
 

DCB

  • #10
Dus geen uitwegen?
 

Lichtpunt

  • #11
Draadloos schakelen?
 

DCB

  • #12
Wat is daar voor nodig? T is in die twee dozen al redelijk druk...
 

Lichtpunt

  • #13
't scheelt een schakeldraad trekken.
Loop even naar de bouwmarkt en kijk even naar de complete pakketjes "draadloos schakelen".
 

Kaajee

  • #14
Moet iemand mij toch eens uitleggen waarom het niet toegestaan is om de aarde van een andere groep te pakken?

Stel even, weet niet of dit het geval is ic., dat de twee groepen wel beide op dezelfde ALS zitten.
Wat maakt het dan uit dat je de aarde draad van de andere groep neemt? Die komen in de meterkast op exact dezelfde aarde rails uit. Of je ze nu op die aarde rails samenvoegt of je doet dat in een centraaldoos/wcd?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #15
Stel je schakeld die groep, waar je de aarde van hebt gepakt, uit voor werkzaamheden. Je onderbreekt vervolgens de aarde. Op die andere groep staat nu dus wel spanning maar aarde is onderbroken. Een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie dus...
 

DCB

  • #16
Aarde wordt niet onderbroken, aarderail wordt toch niet geschakeld?

Maar ben t eens, stel dat je die groep ontkabeld, is t gevaarlijk.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu