3 fasen en stermotoren

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #1
In Van krachtstroom naar 220 wordt een soort discussie gevoerd over 3 fasen motoren, de één vindt van niet en de ander van wel aansluiten op 230 volt.
Ik zou graag exact uitgelegd zien hoe dit werkt, ook met stermotoren, zodat het voor de klusser duidelijk is.

Alvast dank.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Ik vond hier een mooie uitleg van deze zgn. steinmetz schakeling.
Hoe gebruik je een (oude) 3fasenmotor op 230 Volt (thuis) ?

Onlangs kreeg ik per email een vraag die interessant genoeg is om hier op te nemen.



......ik wil een 380 Volt elektromotor op 220 volt laten draaien,op de motor staan de volgende gegevens aeg typem71fy4 3fase wisselspanning driehoek/ster220/380 volt 3a-1,73a o,55kw cos.0.72 1370 1/min 50 hz mijn vraag is hoe aan te sluiten, en wat voor condensator bijvoorbaat vriendelijk dank. Piet.



Hallo Piet, Je hebt de zgn. Steinmetz schakeling nodig. Jouw motor 220 / 380 Volt mag 220 Volt per winding hebben. Je moet dan de driehoekschakeling toepassen.

Op het klemmenplaatje of te wel aansluitplaatje moet je de 6 klemmen (3 boven en 3 onder)vertikaal doorverbinden. Je hebt dus 3 vertikale verbindingen nodig om de klemmen die onder elkaar staan te verbinden.





Als er letters bij staan verbind je zo U1 met W2, V1 met U2 en W1 met V2 (van boven heb je U1, V1 en W1. Van onderen W2, U2 en V2). Op U1/W2 sluit je de nul aan. Tussen W1/V2 en V1/U2 sluit je de condensator aan. Die heeft een waarde van 63 microfarad per 1 kW. In jouw geval dus de helft dat is ca. 33 microfarad. De L1 (fase) sluit je aan op W1/V2 of V1/U2 ivm. links of rechts draaiend.

Enig nadeel is dat de motor geen 0,55 kW meer kan leveren maar ongeveer 3 keer zo weinig (0,2 kW). Kijk even of dat voldoende is voor jouw toepassing. Sukses en laat maar eens horen of het werkt ! Groeten, Willem. (schema gemaakt door Jan Hamer, waar voor mijn dank!)


Reaktie:

Hallo Willem ik heb de motor aangesloten volgens jou aanwijzingen,eerst met een condensator van 98 microfarad deze bleek zeer heet te worden,toen heb ik er 'n 36 microfarad tussen gezet en 't werkt nu perfect,de opgenomen stroom is 2,5 amp dit is volgens mij goed,hartelijk dank voor de goede informatie groeten, Piet.
 

Intersloop

  • #3
De condensatorwaarde is dus zeer van belang voor het goed werken van de schakeling, ga hier niet lopen experimenteren.


anders zakt de hele vermogenscurve in.

Ik zal kijken of ik de lijst met vermogen/amperage en capaciteit nog heb, plaats ik het wel hier.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Het is 70 µF per kW.

Nadelen: je houd maar 1/3 van het orginele vermogen over
en de stroom word 2-3x zo groot.

Als je een motor 3 fasen 2 A per fase hebt,
dan zal je met steinmetz op mono fase
70 µF condensator gebruiken en ongeveer 6 A vanaf het net en maar 1/3 van het orginele vermogen overhouden.

Dit is geen probleem met ventilatoren en lage belastingen maar bij compressoren, takelwerktuigen en andere zware machines niet echt geschikt.
Betere opties zijn dan:
- Frequentie regelaars (230v 50hz in, 3 fasen gestuurd weer uit)
- Andere motor.
 