3 fase verplicht bij nieuwbouw of mag het zonder?

Lizzykaan

  • #1
Beste klussers,

Mijn naam is Lizzy en ik ben nieuw op het forum :D

Wij hebben recentelijk een nieuwbouwwoning gekocht. Vanuit de bouw worden een X-aantal groepen opgeleverd met groepenkast. Echter wordt er volgens aannemer maar 1x een (4000 watt schakelaar ?!?) opgeleverd.

Wij gaan de volgende apparatuur gebruiken:

Oven, Combi Oven, Inductieplaat (van 7400watt), Koelvries/combi en een vaatwasser.

Daarnaast hebben wij op zolder een wasmachine staan en een wasdroger (er ligt ook nog een loze leiding).

Wij hebben verschillende elektricieens geinformeerd, maar wij horen bedragen voorbij komen die letterlijk verschillen van 400 euro tot 1800 euro! Wij zijn geen experts hier in.

Volgens de ene elektricieen kan er een extra groep bij en kan alles verdeeld worden, de andere elektricieen zegt een extra groep en 3 fase.


Wat is wijsheid?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Geen idee wat de aannemer met "4000W schakelaar" bedoelt. Je krijgt in ieder geval een enkelfase-aansluiting. Dit kun je eraan zien dat er maar één hoofdzekering is (waar het labeltje aan hangt). Een driefasenaansluiting heeft drie hoofdzekeringen.

Krijg je ook gas in je woning? Dan kun je niet perse verwachten dat er een kookgroep wordt geplaatst in je groepenkast. Er moet tenminste een loze leiding voor een perilex-doos vanuit de meterkast naar de keuken gaan. Anders kun je je inductieplaat niet aansluiten.

De oven, vaatwasser, wasmachine en droger moeten op een eigen groep.

Ik zou eerst bij de aannemer proberen te achterhalen hoeveel groepen je krijgt en of er een kookgroep bij zit.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Bij mijn weten is het tegenwoordig standaard om nieuwbouw op te leveren met een 3x25A elektrische aansluiting. Er is echter geen verplichting om een 3 fase aansluiting te leveren.

Wat jij hebt is vermoedelijk een 1x40A aansluiting, goed voor 9200 watt. de meeste normale woningen kunnen daar ook prima mee uit de voeten. gezien het een automaat is kun je deze zelf ook weer inschakelen. Mocht hij toch zo nu en dan uitschakelen kun je er altijd nog toe besluiten om 3 fasen aan te vragen. Wel is het daarom raadzaam om je meterkast voor te bereiden om 3 fasen, d.w.z. hoofdschakelaar en aardlekschakelaars uitvoeren als 3 fasen.

Waarschijnlijk is er een reden dat hiertoe besloten is door de installateur of netbeheerder.
 

Lizzykaan

  • #4
Wij krijgen inderdaad 1x 35 ampere.

Als het achteraf nog valt aan te passen is dat misschien wel een interessante om eerst te proberen. Vanuit de bouw krijgen wij standaard 3 groepen. Ik ging er ook wel vanuit dat dit niet voldoende zou zijn, maar van 1x35 gingen wij niet uit :-|

Waarschijnlijk klapt het er pas uit als ik bijvoorbeeld de wasmachine, de oven en 3 pitten op inductie uitzet verwacht ik zo? Spelen zonnenpanelen nog een rol, ik was vergeten te melden dat we die ook nog hebben.

Het belangrijkste voor ons is dat er geen brand kan optreden en er geen apparaten stuk kunnen gaan omdat wij het per ongeluk een keer overbelasten
 

Marcn88

  • #5
3 groepen intotaal of 3 aardlekschakelaars met daarachter per aardlek 3 groepen want met alleen 3 groepen kom je niet ver wasmachine 1 groep vaatwasser 1groep droger ook 1 dan heb je ze al op
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Zulke dingen zijn toch bekend als je een huis laat bouwen?
Je weet toch hoeveel stopcontacten je krijgt?
Als er stopcontacten zijn voor zware apparatuur, dan dienen die op een eigen groep te zitten. Voorbeelden:
- wasmachine
- droger
- oven

Als die aangelegd worden dan krijgen die automatisch een eigen groep, anders kun je niet aan de normen voldoen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Er kunnen ook prima 11 groepen achter. Wel 100, als je totale belasting maar niet langdurig boven de 35A komt.

Zet 3 bouwkachels van 3000W per stuk op 3 afzonderlijke groepen, en je hoofdzekering gaat er aan.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #9
Het is een woonaansluiting.
een normale woning red het best met 1 fase
van 35 of 40amp.

de hoofdzekering is een automaat geen smeltzekering
Je kan hem gewoon zelf weer aanzetten zonder zegels te moeten verbreken e.d.

Ik zie echter dat je ook elektrischer wilt gaan koken.
Ik denk dat het verstandig is om een keuze te maken tussen koken op gas of een 3 fase aansluiting.
aangezien de kast zelf nog helemaal geplaatst moet worden

Is die 1400 incl. het aanpassen van de aansluiting?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #10
De inductieplaat kan ook best op een kookgroep 2x230V. Daar hoef je geen krachtstroom voor aan te laten leggen.

Maar ik denk dat we Lizzy al lang kwijt zijn.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #11
Dat klopt.

Als je 3 fase hebt kan je nog steeds een 2*220 aansluiting maken om te koken

je hebt met 3*25 ampère alleen wat meer ruimte.
in je systeem.
ik denk dat een elektrische oven, combi oven en elektrische koken
op 35 ampère wat aan de krappe kant is
dat zijn immers 3 zware apparaten die je vaak tegelijk gebruikt als je van koken houd.
 