1 of 3 fase voor twee ovens

Revolpe

  • #1
Ik ga een nieuwe keuken aanschaffen en heb wat vragen omtrent de elektrische installatie.

Mijn vrouw heeft vaak 2 ovens nodig. De ovens die ik ga bestellen hebben een aansluitwaarde van 2.8kW en 3.6kW

Een collega zei me dat ik dan 3-fase moet gaan nemen aangezien ik anders gauw over het maximumamperage van een 1-fase aansluiting heen zou gaan.. Hoe kan ik zien of ik dit al heb ? er staat op mijn meter 10 (60) A..

Nu heb ik nog van die oude smeltzekeringen in mijn woning zitten en wil graag een nieuwe groepenkast met automatische schakelaars en heb te horen gekregen dat ik dan meteen aan de nieuwe NEN1010 norm moet gaan voldoen. Dit zou inhouden dat ik op al mijn WCDen Randaarde moet gaan aanleggen ??

Wat zouden jullie me adviseren ? Op welke kosten moet je ongeveer rekenen voor aanpassing van het geheel ?
Dit laat me namelijk niet als een volledige Noob overkomen bij het aanvragen van de offerte.
Alvast bedankt voor jullie expertise.
 

Gerrit

  • #2
Schroef de groepenkast open (voorzichtig) en kijk hoeveel draden er vanaf de meter komen. 2 is 1-fase, 4 is 3-fasen.
Als je in een bestaande installatie de groepenkast vervangt hoef je niet gelijk de hele installatie aan te passen.
Zoals te lezen in de forumregels (wel even lezen) staat dat wij ons niet uitlaten over prijzen.
 

Chathanky

  • #3
10/ (60) zegt alleen iets over het maximaalvermogen wat de meter aankan en niet of het 3 fase is, er staat een tekst op in de trand van 3x220 of 1x220 dit geeft aan of het om een 1 fase cq 3 fase meter gaat.
Sommige oude meters kun je meerdere schijven zien zitten dan is het ook 3 fase.

Uitwisselen van de groepenkast hoeft alleen de kast te voldoen aan de nieuwe normen, niet het hele huis, dit is alleen in het geval van een flinke verbouwing, of als je de woonkamer wilt voorzien van een geaarde wandcontactdoos, dan moet de rest van het vertrek ook aangepast worden.
 

Revolpe

  • #4
Sorrie, ik had gelezen dat offertes verwijderd zouden worden, maar dat richtprijzen wel toegestaan zijn.

Wat adviseren jullie ? 1 of 3 fasen ?


Op de meter staat alleen 230V Niet met 1x of 3x ervoor.
 

Chathanky

  • #5
Als ik zelf moest kiezen, dan naar 3 fase.

de 2 genoemde kunnen op 1 fase 35 amp. hoofdzekering, maar als er een wasmachine mee draait kom je wel in een overbelasting.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Ik zou ook gaan voor 3x25.
Als mijn vrouw al met 2 ovens kookt zal ze ook wel een vaatwasje tegelijk willen draaien.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Revolpe schreef:
Sorrie, ik had gelezen dat offertes verwijderd zouden worden, maar dat richtprijzen wel toegestaan zijn.
Dat gaat alleen over richtprijzen voor losse (reparatie-)onderdelen.
 