1 fase omvormer aansluiten op 3 fasen.

Klusser123456

  • #1
Ik krijg binnenkort zonnepanelen op mijn garage. Ik krijg een 1 fase omvormer en 9 zonnepanelen van 400WP (meer past ook niet).
Nu gaat het salderen er een keertje af en zou het kunnen dat ik gelijk moet opmaken wat ik opwek.
Misschien een raar idee, maar zou ik de omvormer parallel op 3 fase kunnen aansluiten met 4 polige alamat?
Moet de kabel namelijk nog leggen dus dan zou ik een 4 aderige grondkabel kunnen leggen ipv een 2 aderige.

Iemand die hier een idee over heeft?
Bedankt
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Klusser123456 schreef:
zou ik de omvormer parallel op 3 fase kunnen aansluiten met 4 polige alamat?
Nee, dan moet je een 3 fasen omvormer hebben.

Overigens saldeert de elektra meter intern zelf al tussen de fasen. Als je teruglevert op L1 en net zo veel afneemt op L2 dan streept de meter die tegen elkaar weg. Dat salderen in de meter zelf zal zo blijven.
 

Klusser123456

  • #3
Ok, dat is duidelijk.
Ben wel nieuwsgierig naar de reden er van. Maak je dan gewoon gelijk kortsluiting tussen de fasen?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Ik heb het nooit uitgeprobeerd maar verwacht dat de omvormer zijn fasenmeting niet kan doen en in storing gaat.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Hoe wilde je dat gaan aansluiten dan? L1, L2 en L3 aan elkaar knopen? Ja natuurlijk maak je dan een volle kortsluiting.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #6
De éénfase omvormer gewoon aansluiten tussen één fasedraad en de nul. De andere fasedraden vooral niet aansluiten maar veilig afdoppen.
Het mooie van een 3-fase stroomnet is dat als één fase maximaal positief is, de andere fasen negatief zijn. De totale stroom door de nuldraad is dan kleiner. Voor een 3-fasen stroomnet is maar één nuldraad nodig en zo is aardig wat materiaal bespaard. Zoek eens op b.v. wikipedia op 3fasen net of draaistroom.
Er staat dus een hoge spanning tussen de verschillende fasedraden en die moet je dus niet doorverbinden.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #7
Gewoon meten welke fase de laagste spanning heeft en daar je omvormer op aansluiten.
Valt hij toch regelmatig uit dan op een andere fase aansluiten.
Dat heb ik hier ook en werkt prima, tot nu toe is de omvormer nog niet 1 keer uitgevallen.
 

Blauwbloes

  • #8
1F PV omvormer op 3F net heeft wel een nadeel. Stroom in nul kan potentieel hoger worden dan aansluitwaarde. Kans is hoogst als:
- PV omvormer maximum terug levert
- Er geen afname is op de fase van de PV omvormer
- 1 van de 3 fasen maximum belast is

Dus best dikke toestellen (kookplaat ed) op fase van PV omvormer aansluiten.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
@Blauwbloes Een terechte opmerking, echter met max 16A PV op een 3x25A aansluiting wordt dat niet zo snel een probleem.

Bij 16A teruglevering op één fase en 25A afname op één andere fase heb je een nulstroom van zo'n 36A. Bij 16A teruglevering op één fase en 25A afname op de twee andere fasen komt de nulstroom op 41A. Dit zal niet snel een probleem worden gezien de verdeelinrichting en de huisaansluitkabel normaliter voor 40A of hoger geschikt zijn.

Zoiets zie ik eerder een probleem worden als mensen de PV gaan aansluiten op een 3-fasen onderverdeler welke met een 2,5mm² kabel wordt gevoed. Dan zijn de marges ineens iets kleiner.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
In zulke gevallen plaats je dan toch gewoon een 4 polige automaat die ook de nul beveiligt
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Blauwbloes

  • #11
Dat lost het probleem niet op. Je zit dan immers met constante uitval. Correcte oplossing is er voor te zorgen dat de kans klein is dat die optreedt, door de afname op die fase zo groot mogelijk te maken.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #12
Iedereen met een 1 fase omvormer zit constant met uitval? Wat een onzin.

Anders bied jij aan jouw klanten die 6 panelen kwijt kunnen een 3 fasen omvormer aan... denk niet dat je veel van die opdrachten binnen haalt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Ik denk day er bedoeld word: bij overbelasting van de nul, dan valt dus syeeds alles uit.

Je kan de nul wel beveiligen tegen overbelasting, maar dan krijg je problemen met uitval doordat deze beveiliging steeds aanspreekt.
 

Fmrama

  • #14
Ik heb een 1 fase omvormer op 3 fase 3x25amp. aansluiting met 9 zonnepanelen 320 wp. Nog nooit uitval gehad.
 

Blauwbloes

  • #15
@ Vonkentrekker: Kijk, als de omvormer 20A teruglevert op een fase en op de andere toevallig 20A en 0A afname is dan vloeit er 35A in de nul. Dit is een extreem geval maar tussen 20 en 35 zit nog een hele waaier,

Je mag dat van mij onzin vinden, maar dat verandert niets aan het feit dat de stroom in de nul hoger kan worden dan de aansluitwaarde.
 
Laatst bewerkt:

Blauwbloes

  • #16
“Ik heb een 1 fase omvormer op 3 fase 3x25amp. aansluiting met 9 zonnepanelen 320 wp. Nog nooit uitval gehad.”

Die kans is bij jou idd klein omdat de maximale terugleverstroom klein is tov de aansluitwaarde. Als je nul bovendien niet afgezekerd is kan die al helemaal niet uitvallen.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #17
Ik heb hier inderdaad de offerte van 5000 Wp PV-panelen om laten zetten naar een 3-fasen omvormer. Nu kan ik zonder probleem tot 5,5 kWh terugleveren (45 graden, pal zuid) , zonder dat de stroomsterkte in de groepenkast boven de 40A uit kan komen. Voelt toch veiliger dan 24A over 1 fase (bij een 3x25A aansluiting) via de PV groep de meterkast inbrengen.
 