Een 3fase zonnepaneel omvormer aansluiten

JAB

  • #1
Heb een oudere meterbord in de hal zitten (nog geen aparte meterkast).
Hiervandaan gaat een krachtstroomgroep (HAF-kastje met 3 stoppen, 2,5 kwadraat bedraad) naar mijn schuur waar alleen een wandcontactdoos op zit (af en toe gebruikt voor een Robland K26 zaag-/frees-/vandiktebank of een elektroden-lasapparaat).

Nu overweeg ik om een zonnepaneel installatie van rond de 5000 Watt met een 3fase SMA op het dak van de schuur te plaatsen.
Daarvoor moet een schone groep voor zijn.
Nu is het een ingrijpende operatie om een nieuwe leiding vanaf de meterkast te trekken dat niet zonder het nodige hak en breekwerk realiseerbaar zal zijn. In dat geval is het sop de kool niet waard.

Vandaar dat ik mij afvraag of het op te lossen is met een onderverdeelkastje.
Dus een kast in de schuur plaatsen waar gesplitst wordt naar 2 groepen met elk een aardlekschakelaar.
Ene groep t.b.v. de SMA (100mA) en de andere t.b.v. de combiné/lasapparaat (30mA).

Kan/mag dat?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ja het mag maar je maximale afzekering word in de onderverdeler wel klein, 10A maximaal in het gunstigste geval.
 

JAB

  • #3
Headhunter, bedankt voor de snelle reactie.
Logisch maar even niet aan gedacht.

Als ik de specificaties zie van de beoogde SMA zou dat passen met die 10A (uitgangsstroom geven ze 7.3A max of ben ik mis).

Maar 10A is geen luxe op een 380 wandcontactdoos... (moet nog kijken wat die K26 of lasapparaat precies trekken).

Is het evt. nog op te krikken?
De hoofdzekeringen zijn 25A.
Kan ik de "HAF-kast" op het meterbord niet voorzien van zwaardere stoppen (20A of zo)?
 

JAB

  • #4
Ai zit diep, selectiviteit....
En ook #$!@#$ dat die norm niet gewoon publiek is.
Belachelijk dat (steeds meer) wetten niet meer vrij toegankelijk zijn (in mijn eigenlijke branche ook al het geval met het ADN wat je moet kopen van een uitgever die het dan ook nog eens niet 100% juist heeft vertaald en iedere aansprakelijkheid op voorhand afwijst.).

16A zekering eindgroep => 25A zekering tussengroep => 40A of meer hoofdzekering?

Dus antwoord op m'n eigen vraag of hogere zekering HAF-kast (tussengroep) kan zal negatief zijn bij de huidige 25a hoofdzekeringen?
 