1 WCD en 2 dimmers - Dimmers werken niet

Mikee

  • #1
Ik heb een opbouwbak met daarin 1x een WCD en 2 Dimmers. 1 dimmer voor de ene kant van de ruimte en 1 dimmer voor de andere kant van de ruimte.

Nu heb ik het aangesloten volgens onderstaand schema:

de ene schakeldraad is voor de ene kant van de ruimte en de andere kant is voor de andere kant van de ruimte. en deze aangesloten op de S met het golfje.
De Fase heb ik gepakt van de Wandcontactdoos en deze aangesloten op de L.
De wandcontactdoos werkt nu maar de dimmers niet! ik zet mijn meter op de draden (dit omdat er nog geen lampen op zitten) maar me meter meet niets.
Wat doe ik verkeerd? Trouwens. De Nuldraad zit via een andere lasdoos.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het is maar de vraag of de dimmer zonder belasting wil starten, zet er eerst eens een lamp op.
Controleer ook even de zekering in de dimmer.

Kijk ook even naar de bediening drukken om aan/uit of draaien?
 

Mikee

  • #3
Het gaat mij er vooral om of de bedrading zo goed zit.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Zover ik kan zien wel.
 

Mikee

  • #5
Okee, zelf twijfelde ik daar wel over omdat als ik de dimmer aanzet hoor ik hem niet zoemen ook niet als ik eraan draai.
Je zegt dat ik er een lamp aan moet hangen maar als ik er een multimeter aan hang moet ik toch wel het voltage kunnen meten? Maar ik meet helemaal niks.
 

Fendtgek

  • #6
Vaak heeft een dimmer een belasting nodig om te functioneren, je multimeter heeft geen belasting.

Hang er een lamp aan en als die dan werkt, meet dan nog eens weer waarschijnlijk meet je dan gewoon spanning.
 