Dubbel Wcd, linker schakelen

Klusser1314

  • #1
Hallo leden,

Ik heb rondom in de woonkamer dubbelvoudige wcd’s ingebouwd die aan elkaar gelust zitten.
Nu wil ik het linker wcd van de dubbelvoudigen schakelen met een schakelaar zodat ze allemaal aan of uit gaan, terwijl op de andere altijd spanning staat.
Ik heb overal een fase, nu aarde en een schakeldraad getrokken.

maar hoe sluit ik dit juist aan ?
Bedankt
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Bruine fasedraad naar de schakelaar en vanuit de schakelaar een zwarte draad naar de WCD.
Let er wel op dat je een 2,5mm2 zwarte draad gebruikt en geen 1,5mm2.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Zijn die dubbelvoudige wcd's van die dubbele in één enkele inbouwdoos? Dan zul je het niet voor elkaar krijgen om de bedrading daarvan zodanig te scheiden, dat je de ene helft op de fase aan kunt sluiten en de andere helft op de schakeldraad. Zulke dubbele wcd's zijn inwendig zodanig verbonden dat dat niet mogelijk is.

Zijn de dubbelvoudige wcd's er twee in twee inbouwdozen naast of boven elkaar, dan kan het natuurlijk wel. De blauwe en de geelgroene draad verbind je dan met beide wcd's (of je lust door van de ene naar de andere wcd), de bruine draad verbind je met de wcd die altijd aan moet en de zwarte met degene die geschakeld moet worden.

Houd er wel rekening mee, dat je voor dit doel een schakeldraad van 2,5 mm² hoort te gebruiken en de schakelaar, die het zaakje aan en uit moet schakelen, voor 16 A geschikt moet zijn. De meeste standaard schakelaars zijn voor 10 A.

Edit: precies gelijk! :mrgreen:
 

Klusser1314

  • #4
Bedankt voor de reacties! Het zijn twee wcd’s in twee dozen dus dat kan dan!
Alleen heb ik inderdaad 1.5mm schakeldraad, dit zal ik dan aan moeten passen naar 2.5mm

bedankt heren!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu