Van 1x35A naar 3x25A

Onhandigebarrie

  • #1
Hallo,

Wij gaan binnenkort overstappen van 1x35A naar 3x25A. In de huidige situatie zitten er achter de hoofdschakelaar (van Enexis) twee aardlekschakelaars (40A/0,003A). Achter de aardlekschakelaars zit de verschillende groepen (16A 1p automaten).

Enexis geeft aan dat ze de ombouw pas kunnen gaan uitvoeren als er een geschikte hoofdschakelaar/aardlekschakelaar achter hun hoofdschakelaar is. :shock:

Kan ik simpel een 3de aardlekschakelaar (40A/0,003A) erbij zetten en dan op iedere aardlekschakelaar een aparte fase aansluiten?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Nee, je moet een 3-fase hoofdschakelaar plaatsen. Wat je daar achter knoopt is aan jezelf, ik zou inderdaad verdelen via 3x een 1-fase aardlek.
 

Onhandigebarrie

  • #3
Oke, dus eigenlijk precies zoals ik het voorstelde.
Er komt inderdaad een 3fase hoofdschakelaar, maar die wordt geplaatst door Enexis zelf.

Ik ga er dus een 3e aardlek bijzetten, bedankt Hessie! :prima:
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Enexis levert en plaatst geen hoodschakakelaar. Die moet je echt zelf verzorgen.

Ik vermoed dat je de hoofdzekeringen bedoelt?
 

Onhandigebarrie

  • #5
Hoofdschakelaar (die meteen dient als hoofdzekering) waar binnenkomende voeding op aangesloten word, wordt geplaatst door Enexis.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Volgens mij praten jullie langs elkaar heen. Enexis plaats hoodzekeringen/schakelaars onder het meterbord (onderdeel van hun installatie).
Zelfs dien je ook een 4 polige hoofdschakelaar te plaatsen boven het meterbord (onderdeel van jouw installatie). Dit is ook wat Hessie bedoeld.
 

Onhandigebarrie

  • #7
Hoi Sxnder,

Is een hoofdschakelaar enkel nodig bij 3fase? Want nu zit er helemaal geen hoofdschakelaar boven het meterbord.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #8
Bij 3 fase is dat al heel lang verplicht. Bij 1 fase is die verplichting van recentere datum.
 

Onhandigebarrie

  • #9
Oke, duidelijk!

In mijn geval moet ik dus een hoofdschakelaar (3P) en een extra aardlekschakelaar (om alle groepen goed in 3en te kunnen verdelen) aanschaffen en dan moet het goed zijn?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
De hoofdschakelaar moet 4-polig zijn, of 3P+N. Deze moet je zelf verzorgen.

Daar achter kun je inderdaad 3x 2-polige aardlekschakelaars plaatsen.
 

Onhandigebarrie

  • #11
XanderH schreef:
De hoofdschakelaar moet 4-polig zijn, of 3P+N. Deze moet je zelf verzorgen.

Daar achter kun je inderdaad 3x 2-polige aardlekschakelaars plaatsen.
Oke, bedankt!
Ik ga ermee aan de slag
 

Onhandigebarrie

  • #12
Sorry, toch nog even een vraag.

Er zijn vele soorten en maten hoofdschakelaars. Welke is voor mijn situatie geschikt?


En ik zal de huidige situatie nog even schetsen:

35A hoofdschakelaar van Enexis --> nieuwe hoofdschakelaar X --> 3 Aardlekschakelaars (ABB-HAF 40A, 0,03A) --> 10 groepen (ABB-HAF B16).

Die HAF slaat op het kliksysteem van mijn meterkast...denk ik?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #13
De hoofdschakelaar moet minimaal geschikt zijn voor de stroom van de voorbeveiliging. 25A dus, in het geval van 3x25. Hoger mag altijd.

In principe kun je dus een Hoofdschakelaar 4 polig 25A plaatsen. Deze zijn niet heel erg gangbaar, 40A is beter / goedkoper verkrijgbaar. Dus een Hoofdschakelaar 4 polig 40A.

(Maar in principe is alles groter of gelijk aan 25A goed. 25A, 40A, 63A, waar jij vrolijk van wordt)

De automaten die de netbeheerder plaatst zijn geen hoofdschakelaar. Een hoofdschakelaar moet met één handeling de gehele installatie spanningsloos maken (dat is dus niet met 3 losse automaten = 3 handelingen) en ook de nul dient door de hoofdschakelaar onderbroken te worden. Dit buiten het feitje dat *jouw* installatie voorzien moet zijn van een hoofdschakelaar, deze automaten maken geen deel uit van jouw installatie. ;)

HAF is een merk/serie naam en slaat niet op het kliksysteem van jouw meterkast (er worden bijvoorbeeld ook lasdozen onder deze naam verkocht). Waarschijnlijk heb je een busboard kast met flexomaten, dat slaat wel op het "kliksysteem".

Voor de keuze van de hoofdschakelaar en aardlekschakelaars is dat niet relevant, aangezien die niet in het busboard klikken maar gewoon met draad aangesloten worden. Maar hoe was je van plan om de eindgroepen over 3 fasen te verdelen? Waarschijnlijk heeft je huidige busboard maar 2 segmenten?
 

Onhandigebarrie

  • #14
Oke, duidelijk!

Ik heb nu achter iedere aardlek 4 groepen.
Hier zit al een goede verdeling in (Dit is al gedaan tijdens de bouw van het huis).
Nu zit ik eraan te denken om 2 extra groepen erbij te gaan zetten.
Zodat ik daarna de inductiekookplaat kan splitsen over 3 groenen en 3 aardlekautomaten.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #15
Als je een kast met busboard hebt en deze wilt uitbreiden met flexomaten, verdeeld over 3 fasen, dan moet je hoogstwaarschijnlijk het busboard vervangen.

Als dit nog een oud model busboard is (grijs), dan past een nieuw model busboard niet en moet je het gehele binnenwerk of de gehele kast vervangen.

Je kunt een toestel niet aansluiten verdeeld over verschillende aardlekschakelaars, die zullen er allemaal tegelijkertijd uit gaan springen op het moment dat je iets inschakelt... Als je een driefasen eindgroep nodig hebt zul je deze op een 4 polige aardlekschakelaar moeten aansluiten.
 

Onhandigebarrie

  • #16
De 3e aardlek met dus een 4 polige worden. Als ik een hoofdschakelaar van 40A er tussen zet, mag deze 4polige aardlekschakelaar dan ook 40A zijn?


Busboard heeft inderdaad 2 segmenten.
Op de bovenste zitten de automaten en op de onderste de twee aardlekschakelaars (en nog een beltrafo....maar die is niet meer in gebruik).
Ik heb even gemeten...de vrij ruimte moet NET genoeg zijn voor een 4p hoofdschakelaar en een 4p aardlek.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #17
Ja, je aardlekschakelaars mogen 40A zijn. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de hoofdschakelaar, de nominale stroom moet gelijk of hoger zijn dan de voorbeveiliging.

Ik bedoel niet hoeveel DIN-rails er in de kast zitten, ik bedoel het aantal segmenten van het busboard.


Deze heeft 2 segmenten (van ieder 6 modules), geschikt om op twee 2-polige aardlekschakelaars aan te sluiten.


Deze heeft 3 segmenten (van ieder 4 modules), geschikt om op drie 2-polige aardlekschakelaars aan te sluiten.


Deze heeft 2 segmenten (van ieder 6 modules), geschikt om op twee 4-polige aardlekschakelaars aan te sluiten.

Wat heb je nu in de kast zitten? Welke en hoeveel automaten wil je er op klikken? En hoe ben je precies van plan om dit met de bestaande en nieuwe aardlekschakelaars te gaan verbinden? Volgens mij zitten er nog wat gaten in je plan.
 

Onhandigebarrie

  • #18
Haha, het is inderdaad wat complexer dan ik dacht (hoopte).

Er zit nu een busboard in met 2 segmenten (zoals op je eerste foto).
Ik moet dus ook een ander busboard gaan plaatsen.

Even hardop gedacht...
Is het een idee om 1 huidige 2p aardlekschakelaar te wisselen voor een 4polige. Dus dat ik straks met 2 aardlekschakelaars (1x2P en 1x4P) ga werken?

Die laatste (geschikt voor 2x 4P aardlekschakelaars), kan je die ook gebruiken voor bovenstaand idee?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #19
Kun je niet beter een 4-polige 16A/30mA aardlekautomaat voor het fornuis plaatsen? Een aardlekautomaat combineert de functies van een aardlekschakelaar en installatieautomaat in één component (dus je kunt er direct de kabel/leiding naar het fornuis op aansluiten).

Een 4-polige hoofdschakelaar, 4-polige aardlekautomaat en twee 2-polige aardlekschakelaars (de bestaande) passen op de onderste rail van je kast. De bestaande eindgroepen kun je dan laten zoals nu. Dan zit je er alleen mee dat je deze maar over 2 fasen kunt verspreiden, dat is sowieso niet optimaal en afhankelijk van de apparaten die je hebt staan / gelijktijdig wilt gebruiken misschien wel een probleem.
 

Onhandigebarrie

  • #20
Klinkt goed, scheelt ook weer ruimte bovenin én ik hoeft de busboard niet te gaan vervangen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu