Hallo allemaal.
Ik heb bij de bouw van me huis een vloerverwarmingsverdeler met een vrije groep laten plaatsen. Dit omdat ik de garage later ging bouwen. Nu heb ik, zonder het in de gaten gehad te hebben, 186 meter slang gelegd. Daar komt nog 2x12 meter, aanvoer en retour, bij. Dus totaal een groep van 210 meter.
Niet echt handig dat snap ik. Maar kan ik deze groep met een zwaardere pomp toch benutten of moet ik gaan hakken in het zand cement?
Of is er de mogelijkheid om een losse pomp voor desbetreffende groep erbij te plaatsen?

Bvd dank voor het mee denken!

Groet Cok
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Nee dat is eigenlijk onbegonnen werk.
Niet alleen heb je 2 maal zoveel pompkracht nodig om het water door de 2 maal zo lange slang als normaal(ca. 100m) te pompen, maar omdat de oppervlakte ook dubbel zo groot is, moet je het debiet ook verdubbelen(bij gelijke delta t). een dubbel debiet betekend dubbele weerstand in het kwadraat. dus dubbele weerstand door de lengte, viervoudige weerstand door de hogere gewenste flow. 2x4 is dus 8(!) maal zoveel weerstand.
 

Cok79

  • #3
Poeh. Dat wordt dus een gaatje hakken in het zand cement en de leiding eerder koppelen. Bedankt voor je uitleg. 👍
 

Bernhard

  • #4
Normmal werkt een VV met een tempverschil tussen de aanvoer en retour van 10grd.
Omdat de weerstand voor het circuit van 210m te groot is zal het tempverschil groter, mogelijk meer dan 20grd.
Het zal gaan werken maar optimaal wordt het niet.
bernhard
 