Vaillant VHR instellen op opentherm

Sdam

  • #1
Mijn ketel (Vaillant VHR solide) is nog niet ingesteld op opentherm.
Het schijnt dat dat zuiniger stoken is.

Mijn vraag is kan je dit zelf, softwarematig aanpassen of moet dit door een monteur?

Wie weet of je dit zelf kan en zo ja hoe. Het aansluiten van de thermostaat op de andere klemmen lijkt mij ook niet echt moeilijk.
 

MarcoDezicht

  • #2
Als de kamerthermostaat ook opentherm is dan kan het.

Anders werkt het niet ee als het toestel van na 2001 is, dan zit er al een opentherm aansluiting in het toestel. En werkt het direct.

Is het een toestel van voor 2001 dan zit het er niet in.
 

Erik

  • #3
Hoi

Opentherm is inderdaad iets zuiniger stoken, en je kunt ook meer informatie op de kamerthermostaat.

Als je een opentherm kamerthermostaat hebt, moet je die aansluiten op A en B op de klemmen strook. Maar voordat je dat doet moet je inderdaad softwarematig d20 veranderen van 0 naar -1 of net anders om (weet het niet precies meer uit mijn hoofd).

Hoe kom je daar +en- tegelijk indrukken dan naar d10 lopen door 16 intoetsen en bevestigen daarna na d20 en veranderen en bevestigen.

LET OP: deze handelingen doen als je nog niets op de klemmen strook hebt aangesloten.
Opentherm aansluiten stekker uit ketel.

Succes erik
 

Mik

  • #4
D 20 op 00 activeren, en de opentherm thermostaat op A en B aansluiten, niet op 3 en 4 dan is gelijk de nieuwe thermostaat defect.
 

Sdam

  • #5
Dank voor jullie duidelijke tips. Echter is de investering is zo'n opentherm thermostaat (basismodel circa 70 E, uitgebreide versie 130 E) de besparing op gas wel waard?

De CV staat vaak de hele dag aan, weinig wisseling qua aan-uit of andere temperatuur ('s nachts natuurlijk wel lagere temp).
 

Sdam

  • #6
ter aanvulling c.q. verduidelijking:

Momenteel een gewone kamerthermostaat, zonder allerlei toeters en bellen. De CV staat vaak de hele dag aan, weinig wisseling qua aan-uit of andere temperatuur ('s nachts natuurlijk wel lagere temp).

Er zijn 2 soorten thermostaten die in aanmerking komen, de modulerende en de open-therm. Wat is jullie advies:

Wat is het verschil tussen een modulerende en een open-therm?

Is een investering in zo'n opentherm thermostaat (basismodel circa 70 E, uitgebreide versie 130 E) de besparing op gas wel waard?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #7
Open-therm is een communicatie-protocol tussen regelapparatuur (thermostaat) en branderautomaat.
Zeker de moeite waard in uw geval.
Met of zonder klok is uw keus.

In uw geval is het beter te kiezen voor een thermostaat die past bij uw merk ketel.
De hier genoemde site geeft een goed beeld voor wat u bedoelt.
Het is niet de bedoeling dat we bepaalde merken prefereren.
 

Sdam

  • #8
Ik probeer nu in de software instellingen te komen om open-therm aan te duiden,
Hoe kom je daar +en- tegelijk indrukken dan naar d10 lopen door 16 intoetsen en bevestigen daarna na d20 en veranderen en bevestigen.
Echter na het intoetsen van 16 en vervolgens mode om door te gaan naar d20, lukt niet. Na 16, mode gaat hij weer naar d01. Mis ik iets, wellicht moet ik keuze 16 bevestigen, hoe dan?
 

Sdam

  • #9
Het is gelukt, ik was na het invoeren van de code 16 vergeten te bevestigen, mode toets 3 sec indrukken.

Als ik zo alles gelezen heb moet het aansluiten een koud kunstje zijn, ik neem aan dat de bedrading aansluiten op klem a en b ook goed te doen is.
Zijn er verder nog oplet puntjes?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #10
Als het goed is moet er bij open-therm A-B, een brugje tussen 3-4.

En maak altijd tijdens werkzaamheden je toestel spanningsloos.
 

Sdam

  • #11
Moet dat brugje van een bepaald draadsoort zijn?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #12
Nee.
 

Erik

  • #13
Hoi bundy

Je brengt me aan het twijfelen weet je zeker dat er een draadbrug op 3 en 4 gemonteerd moet zitten

Groeten Erik
 

Sdam

  • #14
In de gebruiksaanwijzing staat dit brugdeel verwijderen (bij 3/4) bij het aansluiten van een kamerthermostaat.
Logischerwijs zou je kunnen zeggen, brugdeel terugplaatsen bij gebruik a/b
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #15
sdam, it laatste is juist.
Aansluiten normale therm. Op 3-4
Aansluiten Open therm A-B met brug op 3-4

Probeer maar met A-B aangesloten, zonder brug
Reactie zal zijn cv doet niets.

Daarna brug 3-4 aansluiten, Succes
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu