Vaillant VHR 35 C (excelent) doet het niet

Jos81

  • #1
Hallo allemaal,

Ik heb een nieuwe cv ketel geinstalleerd en weet zeker dat ik alle aansluitingen goed heb zitten.

Als ik warm water wil tappen loopt de temperatuur van de voorraad binnen een paar seconden naar de 100 en slaatie door de beveiliging af. Wel hoor ik klapperende aanvoer leidingen (alles is wel goed ontlucht). Bij het uitslaan geeft de ketel een branderstoring aan.

Iemand enig idee???

Thanx!
 

Grashopper

  • #2
Werkt hij wel op CV? Lijkt erop dat de pomp niet gaat lopen
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Klinkt inderdaad alsof de pomp vast zit.
 

Jos81

  • #4
Oke,

Ga ik even proberen.

Bedankt in iedergeval al vast!
 

Jos81

  • #5
Ik heb en even geprobeerd, als ik de cv aan laat slaan slaatie de ene keer op code F22, wat volgens mij een droogkook beveiliging is. En de andere keer looptie gewoon door, maar wordt tie niet echt warm. Houdt dit dus in dat de pomp vast zit?

Zo ja, zou je dit zelf ook kunnen verhelpen?

PS heb voor de installatie de leidingen zeer goed doorgespoeld. Hoe zou zoiets kunnen dan ?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Ja, behuizing openmaken(voor zover nog niet open)
Dan de schroef uit de pomp draaien, en de as een slagje geven met een schroevendraaier(voorzichtig!!)

groeten.
 

Jos81

  • #7
Misschien een hele rare vraag...... :oops:

ik moet de schoef dan toch linkom draaien he? Hij zit nl zo vast als een huis...

even zekerheid voordat ik iets doordraai...

Alvast bedankt !!!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Ja, linksom.
De schroef kan behoorlijk vastzitten, enig gepast geweld helpt meestal wel.
 

Jos81

  • #9
Hallo allemaal,

Probleem opgelost!!!

Er zat een "luchtbel" in de cv waardoor de pomp geen "gang" kreeg.

Opgelost door bars laten dalen / stijgen / dalen / stijgen. Luchtbel schoot er vanzelf uit!

Iniedergeval allemaal enorm bedankt voor jullie bijdrage!!!
 