Zwarte schakeldraad: wanneer 2.5 mm2 gebruiken in plaats van standaard 1.5 mm2?

Marc-S

  • #1
Beste mensen,

in mijn woonmaker zijn (inbouw) duo-WCDs geïnstalleerd in de hele woonkamer, ca 10 stuks totaal. In de hele ruimte zijn er dus ca 20 WCDs (allen ongeaard).

Deze ca 10 duo-WCDs zijn verdeeld in 2 groepen, waarbij 5 duo-WCDs in 1 groep zitten en naar 1 groep van de meterkast loopt. De hele woonkamer gebruikt dus 2 groepen van de meterkast.

En nu komt het: elke duo-WCD heeft de bovenste WCD aangesloten met 1 bruin + 1 blauw, beide 2.5 mm2. Dat is goed.
Maar bij elke duo-WCD is de onderstaande WCD aangesloten met 1 blauw 2.5 mm2 + 1 zwarte schakeldraad van 1.5 mm2! Deze zwarte draden komen samen bij een wandschakelaar om daarmee 5 lampen aangesloten aan deze WCDs in tegelijk aan te kunnen schakelen.

Is dit wel toegestaan? Een WCD kan voor van alles gebruikt worden, niet alleen voor schemerlampen.
Zouden deze zwarte schakeldraden naar de onderste WCDs van deze duo-WCDs niet in 2.5 mm2 moeten worden uitgevoerd?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
1,5 mm2 mag men toepassen tot 16A. Dus 3680 Watt.

Echter het schakelvermogen van de wandschakelaar zal eerder de beperking zijn.
 

Marc-S

  • #3
OK, dus je denkt dat als er sluiting zou optreden in de circuits met de zwarte schakeldraad, de wandschakelaar eerder de geest geeft dan dat de zekering tripped?

Als dat gebeurt, dan is een flinke vonk wel te verwachten in de wandschakelaar.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Waarom heb je er dan schakelaars tussen laten zetten als je de WCD's ook voor andere toestellen wil
gebruiken? Ik denk dat de installateur er van uit mag gaan dat dit alleen voor verlchting gebruikt wordt.
Maar in dat geval zou ook de bruine draad een zwarte draad moeten zijn...
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Wat is he bedoeling met deze wcd's? Wil je er weer verlichting op aansluiten of wil je ze voor algemeen gebruik hebben? En de schakelaars behouden of verwijderen?

Contactdozen voor algemeen gebruik moeten met 2.5qmm bedraad zijn.
 
Laatst bewerkt:

Marc-S

  • #6
Van de duo-WCD is de bovenste uitgevoerd met bruin en blauw draad, beide 2.5 mm2.

De onderste WCD heeft blauw 2.5 mm2 en een zwarte schakeldraad van 1.5 mm2. Het snoer er in gaat naar een schemerlamp.
Die schakeldraad zit elders aan een inbouw wandschakelaar. Het is dat ik dit weet doordat ik de WCD heb open gemaakt, maar ik denk dat de regelgeving zegt dat in zo’n WCD de schakeldraad dan ook 2.5 mm2 moet zijn.
Is dat zo?

En zou de wandschakelaar die deze schakeldraad schakelt ook rated moeten zijn voor 16A om alles goed te doen?

9B5FF50E-58D3-4038-B16D-8E66ED1E4DFB.jpeg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Wcd's voor algemeen gebruik moeten met 2.5qmm bedraad zijn. Voor specifieke aansluitingen mag wel 1.5qmm worden toegepast. Ik vind echter dat jouw wcd's onder algemeen gebruik vallen omdat je hier eenvoudig ook andere apparaten in zal prikken.

Ik zou ze dus met 2.5qmm bedraden. Dan zit je ook zeker goed.

Schakelaars zijn inderdaad vaak voor 10A ontworpen dus als je een zware verbruiker op deze wcd zet dan kun je wel problemen krijgen inderdaad.
 

Marc-S

  • #8
Veel dank, dat waren ook mijn gedachten.
Zoals het nu zit is denk ik door de vorige eigenaar van ons huis of de installateur gedaan vele jaren terug.
Idee was toen om met 1 wandschakelaar 5 WCDs te kunnen schakelen waar dan de schemerlampen van de kamer aan hingen.
Ik had al zo’n idee dat 1.5 mm2 voor de schakeldraden naar deze WCDs eigenlijk niet mag.

Zijn er trouwens wandschakelaars rated voor 16A?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Het mag zeker wel, maar dan hoort de wcd aan de buitenzijde een markering te hebben dat deze voor een speciaal doel is.
De bedrading kan 16A wel hebben, maar het is niet toegestaan voor algemeen gebruik.
Er zijn schakelaars voor 16A.
 

Marc-S

  • #10
OK, great. Ik ga kijken. Wellicht dat ik die schakeldraden allemaal ga vervangen naar 2.5 mm2.
In ieder geval ga ik de 2 wandschakelaars die deze circuits schakelen in de woonkamer door 16A versies vervangen.

Daarnaast, alle WCDs in de woonkamer zijn ongeaard. De kans dat daar ooit zware belasting op komt door een machine is zeer klein. En de 1.5 mm2 kan best wel wat hebben.
En 3 KWatt boormachines of sloophamers (bijv voor stuc verwijderen) zijn ook niet echt gangbaar. Deze machines moeten trouwens sowieso aan een geaard stopcontact.
 

Tiho

  • #11
Nee hoor. Dat soort machines zijn dubbel geïsoleerd.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #12
The headhunter schreef:
Het mag zeker wel, maar dan hoort de wcd aan de buitenzijde een markering te hebben dat deze voor een speciaal doel is.
Ja oké, dan is die niet meer voor algemeen gebruik. Maar zolang die markering er niet is moet het naar mijn mening 2.5qmm zijn.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu