Zwaluwstaartvloer in 2 delen storten?

Simmn

  • #1
Hoi allemaal,

Ik wil mij graag voegen in het ondertussen illuster lange rijtje van vragenstellers over de badkamervloer.
Lang verhaal kort, verbouwing van a-z, met als sluitstuk de badkamer. Spullen worden niet of te laat geleverd, vervolgens geen mensen te krijgen en... uiteraard totaal verkeerde voorlichting bij aanschaf badkamer.

Situatie: Huis van ca 1925. Houten verdiepingsvloer. Beneden stalen bint geplaatst (HEA) n.a.v. vergunning en e.e.a. aan tekeningen.

Afmetingen van de badkamer zijn 290*390, hele rits moet er in: vrijstaand bad, meubel (1 kom), radiator, inloopdouche en wc.
In de hoek van de badkamer komt de standleiding 110 door de vloer.

Franse kap, waardoor het al met 50cm op bijna 2m hoogte zit, wat ook de hoogte is tot onderkant van de balk van de kapconstructie (65 graden eerste helft en tweede iets van 20-30).

Ik wist grofweg dat ik een vloer van zwaluwstaartplaten en lichtgewicht beton wilde storten, totaal 5cm. Geen vloerverwarming.

Om van de ene kant van de badkamer naar de andere kant te komen, heb ik minimaal een centimeter of 4 nodig voor afschot. Lang leve het vrijstaande bad, moet je via de onderkant weg met het riool. Dus ook onder de zwaluwstaartplaten. Om de hele badkamer met 8cm op te hogen leek ons niet prettig, het is al krap genoeg tot de balk.

Is het mogelijk om de badkamer in 2 delen te storten? Deel 1 met de muren van de inloopdouche en het loopgedeelte van het wasmeubel. Deel 2 met het bad en het wc-gedeelte.

Installatietechnisch had ik achteraf nooit voor een vrijstaand bad gekozen, maar ik moet nu maar met de feiten leven.

Verder zit er genoeg afstand tussen de verschillende aansluitpunten t.o.v. de wc. Er komt ook nog een beluchtingsbuis. (kap is 65*, dus geen normale doorvoer voor te vinden).

Ik heb een plattegrondje toegevoegd, alleen de aansluiting bad/waskom op de buis van de wc moet ik nog bedenken.

Alvast bedankt voor het meedenken!

Ps. heb zo'n beetje alle topics al wel gehad, maar dit nog niet zo teruggevonden.

Groetjes,

Simon

IMG_20220721_222211456.jpg IMG_20220415_204409498.jpg
 

Simmn

  • #2
Als het een heel dom idee is, hoor ik dat graag uiteraard... Ik besef dat het niet ideaal is, maar voor afschot enz. zou het wel een betere oplossing zijn.

Bedankt nogmaals!
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Niet mijn expertise, maar gevoelsmatig denk ik niet dat 2 delen een degelijke oplossing is.

Je schrijft verbouwing van A tot z. Heb je niet de mogelijkheid om in de hoek bij het bad ook een standleiding te maken? En dan op begane grond koppelen?
 

Simmn

  • #4
Terechte vraag, helaas is dat niet mogelijk. Direct daaronder zit het fornuis met afzuiging. De vorige bewoners hadden (achteraf gezien) hetzelfde probleem en hebben de afvoer via buiten laten lopen. Dat leek mij eigenlijk niet zo'n wenselijke situatie.

Onder de balklaag door is ook geen optie, want onder de balken eindigt gelijk het raamkozijn, dan krijg je een koof voor het raam langs....
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #5
Vloer op zwaluwstaart platen moet je in 1 keer storten.
Anders gaat het op de naad scheuren.
 

Simmn

  • #6
Dat heb ik inderdaad vaker gelezen. In dit geval wordt dan de zwaluwstaartplaten van het hoge deel ongeveer 5-10cm opgelegd op het al gestorte deel.

Alle wanden van de inloopdouche staan op 1 deel.

De twee delen worden dus niet tegen elkaar aan gelegd.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #7
Een tweede laag op de eerste kan.
Dat hoeft dan niet met beton, maar kan ook gewoon met zand/cement specie.
Dan wel eerst goed de ondervloer aanbranden, anders gaat het hoge gedeelte los liggen.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #8
Simmn schreef:
Om van de ene kant van de badkamer naar de andere kant te komen, heb ik minimaal een centimeter of 4 nodig voor afschot
Dit snap ik niet. Het is helemaal niet nodig om de hele vloer van afschot te voorzien. Alleen het douchegedeelte.
 

Simmn

  • #9
@IJkenhout: excuus voor de verwarring, die opmerking gaat over het afschot van de afvoer van het bad.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #10
Ah, omdat de afvoer zoveel afschot nodig heeft, moet de vloer dik worden. Mogelijke andere opties:
- het afschot op een andere plek maken (zoals onder de vloer),
- afschot verminderen (een horizontale leiding heeft niet zoveel afschot nodig, mits de diameter maar groot genoeg is)
- de zwaluwstaart inkepen bij de leiding (alleen in de lengterichting van de plaat en bij voorkeur aan de rand)
 