Zonnepanelen uitschakelen

Klussenisuitdagend

  • #1
Hallo allemaal,

Voor tijdens dakonderhoud zou ik graag de zonnepanelen even willen uitschakelen.
Hebben bij de oplevering van onze huidige woning geen handleidingen of iets dergelijks mogen ontvangen van de vorige bewoners.

Vandaar de vraag: hoe kan ik het beste zonnepanelen uitschakelen?

Er zijn denk ik drie plekken;
* In de meterkast -> daar zit een groep voor de zonnepanelen. Ik vermoed dat deze naar de omvormer lopen [?]
* De zekeringenkast naast de omvormer. Ik vermoed dat deze tussen de panelen en de omvormer zit [?]
* De omvormer (SunnyBoy SB 2500HF-30). Hier zit aan de onderkant een unit die "eruit/naar beneden" kan worden getrokken.

Een optie is natuurlijk alle drie van bovenstaande opties, maar misschien dat dit overkill is

Dank jullie wel!
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Omvormer uitzetten. Dan zakt geleidelijk aan de DC spanning weg en is het ook veilig om evt. stekkers in het DC circuit los te halen.
 
  • Like
Waarderingen: Klussenisuitdagend

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
Waarom zit er geen werkschakelaar naast de omvormer?
 

Auto-Geen

  • #4
Dc stekkers met gepaste voorzichtigheid losmaken, blijven bij zonneschijn onder spanning staan. Is niet de eerste keer de oorzaak van een vlamboog.
 

Haemmertime

Vaste beantwoorder
  • #5
Ik vraag mij in al mijn onwetendheid af waarom je dit zou willen, en waarom en wanneer zou het wenselijk zijn de installatie te ontkoppelen?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Als je bijv afval of een vogelnest onder de panelen wilt verwijderen
 

Klussenisuitdagend

  • #7
De reden die ik had was pure veiligheid. Dat er absoluut geen dc stroom door de kabels loopt terwijl men met zware apparatuur op het dak aan het werk is en per ongeluk de panelen en of de bekabeling kunnen raken.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #8
De gebruiksaanwijzing / manual is makkelijk te vinden.
Die unit die eruit kan noemen ze een Quick module, die maakt de boel spanningsvrij. (of ie er helemaal uit moet mag je zelf opzoeken)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Dan nog zijn de panelen niet spanningsvrij de spanning zal oplopen naar openklemspanning.
Als je ze veilig wilt stellen, omvormer afschakelen en panelen afdekken.
 
  • Like
Waarderingen: Klussenisuitdagend

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu