Arnold
- #1
Hallo,
Ik ben van plan om een systeem aan te leggen tbv mijn zonnepanelen.
Om de aanvoer van netstroom te regelen voor de omvormer moet er een kabel worden getrokken van de hoofdstoppenkast naar de omvormer. de specificaties:
- Lengte kabel: zo'n 20 meter
- De omvormer wordt gevoed door 4 zonnepanelen (310W, 24V), in serie geschakeld.
- De omvormer kan 3200 Watt leveren
Nou zijn mijn vragen:
- Klopt het dat de kabel 3x4mm2 is
- Welke stop zekert deze kabel in de hoofdstoppenkast: 16A?
- Is het noodzakelijk om vlak voor de omvormer (op 20 meter afstand) nog een stop te voorzien of is een aan/uit schakelaar voldoende?
- De omvormer moet een aantal groepen gaan voeden: wat zou de grootte van de hoofdstop daar zijn: 16A?
Heel wat vragen.....
Ik hoop op een antwoord.
Hartelijke groet
Ik ben van plan om een systeem aan te leggen tbv mijn zonnepanelen.
Om de aanvoer van netstroom te regelen voor de omvormer moet er een kabel worden getrokken van de hoofdstoppenkast naar de omvormer. de specificaties:
- Lengte kabel: zo'n 20 meter
- De omvormer wordt gevoed door 4 zonnepanelen (310W, 24V), in serie geschakeld.
- De omvormer kan 3200 Watt leveren
Nou zijn mijn vragen:
- Klopt het dat de kabel 3x4mm2 is
- Welke stop zekert deze kabel in de hoofdstoppenkast: 16A?
- Is het noodzakelijk om vlak voor de omvormer (op 20 meter afstand) nog een stop te voorzien of is een aan/uit schakelaar voldoende?
- De omvormer moet een aantal groepen gaan voeden: wat zou de grootte van de hoofdstop daar zijn: 16A?
Heel wat vragen.....
Ik hoop op een antwoord.
Hartelijke groet