Zekeringen

Arnold

  • #1
Hallo,

Ik ben van plan om een systeem aan te leggen tbv mijn zonnepanelen.
Om de aanvoer van netstroom te regelen voor de omvormer moet er een kabel worden getrokken van de hoofdstoppenkast naar de omvormer. de specificaties:
- Lengte kabel: zo'n 20 meter
- De omvormer wordt gevoed door 4 zonnepanelen (310W, 24V), in serie geschakeld.
- De omvormer kan 3200 Watt leveren

Nou zijn mijn vragen:
- Klopt het dat de kabel 3x4mm2 is
- Welke stop zekert deze kabel in de hoofdstoppenkast: 16A?
- Is het noodzakelijk om vlak voor de omvormer (op 20 meter afstand) nog een stop te voorzien of is een aan/uit schakelaar voldoende?
- De omvormer moet een aantal groepen gaan voeden: wat zou de grootte van de hoofdstop daar zijn: 16A?

Heel wat vragen.....
Ik hoop op een antwoord.

Hartelijke groet
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Zonnepanelen sluit je aan als eindgroep. Bij dit geringe vermogen is 2.5 mm2 voldoende en inderdaad bij de groepenkast afzekeren met 16a.

Bij de omvormer plaats je een werkschakelaar.
 

Arnold

  • #3
Ah mooi, dat stelt me gerust. En hoe zou je het stoppenkastje onder de omvormer indelen: ook met een hoofdstop van 16A?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Stoppenkast onder de omvormer?

Je sluit de omvormer via een werkschakelaar aan op de 20m 2.5qmm draad naar de groepenkast. Hier zeker je dan af met 16a.
 

Arnold

  • #5
Ok, duidelijk: bedankt voor de snelle reactie!
 

Arnold

  • #6
Wellicht nog wat essentiële info vergeten te vermelden :oops:
De omvormer moet een kleine boiler voeden van 1500 watt die weer op 10 meter afstand staat. Moet je dan uitgaan van 30 meter?
Een plaatje van de werking:
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Als je de omvormer aansluit op de groepenkast, maakt het toch niet uit wat deze precies gaat voeden?

Indien je een 3fase aansluiting hebt i.c.m. een 1 fase omvormer dan zou je nog even moeten uitzoeken op welke fase je deze dan wilt aansluiten.

Ik heb eens begrepen dat de kwh meter iedere 15 minuten synchroniseert dus financieel gezien zou het dan niets uitmaken.
 

Arnold

  • #8
Nou, de omvormer krijgt 230 volt van de meterkast, maar levert niets terug. De apparaten die gevoed moeten worden hangen dus onder de omvormer, waaronder de boiler. In de tekening zie je de situatie. Ik woon in Frankrijk, wellicht is het ongebruikelijk in Nederland...
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
In dat geval zou ik zeggen dat je na de omvormer ook afzekert.

Echter, Ik ken de systemen en regels in Frankrijk niet.
 

Arnold

  • #10
Prima:thanks!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu