Zekering slaat er elke keer uit

Hallo ik heb een vraag,
bij gebruik vrij zware hogedrukreiniger(3000 watt) slaan de zekeringen eruit bij het opstarten soms gaat het goed vaak niet.
ik heb 3 verschillende groepen geprobeerd en allemaal hetzelfde.
als laatste de groep waar alleen de magnetron opzit ook erdoor.
er worden Merlin Gerin multi9 DPNa B16 gebruikt.
Nu heb ik zitten lezen dat er verschillende zijn B,C,D.
Kan ik deze gebruiken en welke heeft de voorkeur?

alvast bedank voor de tips ik ben er niet zo in thuis
 
De aanloopstroom is veel hoger dan die 3000 W doet vermoeden. Daarom gaat die B16 automaat "eruit".
Je zou hem kunnen laten vervangen door een C16 automaat. Die reageert iets trager.
 
C16 hoort niet in een woning.

Is het een installatieautomaat of een ouderwetse keramische zekering?
 
Dit zit erin


WhatsApp Image 2026-02-22 at 13.24.27.jpeg
 
Hoe oud zijn deze installatie-automaten / hoe oud is de gehele kast? Als het nieuw is zou er Schneider op staan (overname in 2009).
 
30 jaar oud... Ik denk dat vervangen door een "verse" automaat je probleem oplost. Kies een gerenommeerd merk (niet uit China).
 
En als dat niks oplost... dan koop je alsnog een C16 automaat. Dat mag als de kabellengte tot de automaat korter is dan 61 meter.
Dat heeft te maken met de kortsluitstroom die hoog genoeg moet kunnen worden om de automaat bij volle sluiting af te kunnen laten slaan. Dat gebeurt namelijk niet als de kabel te lang is en dus de weerstand te hoog. Dan fikt de kabel op...
 
Probeer het eens met een lang goedkoop verlengsnoer, eventueel 2.
Dat kan net het verschil maken.

Een aanloopstroombegrenzer is een andere optie, die zijn er stekkerklaar.
 
  • Like
Waarderingen: @rie
Hier wat uitleg, gaat zowel over BE als NL in de reacties.

Het is daarnaast de vraag of je het wil en wat er nog meer opstaat.
Één stopcontact in de garage is wat anders dan een groep die het halve huis voorziet.
En denk erover na wat het verschil is bij een kortsluiting die (een stukje) door je lichaam gaat.
Een kortsluitstroom door 3mm vingerhuid vond ik al best spannend achter een B16.
 
nou ben ik normaal niet erg bang aangelegd maar na jullie verhalen haal ik er toch maar een prof bij dat lijkt me beter en veiliger.
bedankt voor het meedenken
 
Zekeringen zijn om de bedrading (en niets anders) in huis te beschermen tegen overbelasting en kortsluiting. Als die niet te lang zijn en dik genoeg (de weerstand moet laag genoeg zijn) is het geen enkel probleem om C16 te gebruiken.
 
niets anders?
Kortsluiting in apparaten.
Een mens die kortsluiting maakt via het lichaam.

Dan zijn er nog de uitzonderingen, zoals een installatie zonder aardlekschakelaar of een defecte. Beide kom ik wel eens tegen. Dan is de zekering de enige beveiliging.

Een c16 kan hier waarschijnlijk wel, maar zomaar erin doen vind ik een verkeerde manier van denken.
 
De NEN1010 stelt : Zekeringen (installatieautomaten of smeltveiligheden) beschermen in de eerste plaats de installatie tegen overbelasting en kortsluiting, terwijl aardlekschakelaars (vaak in combinatie met zekeringen) de directe persoonlijke veiligheid garanderen.
Je lichaam kan voor de installatie geen kortsluiting (weerstand = 0) maken, daarvoor is je huidweerstand te hoog. Stel dat je fase en nul op je huid houdt dan doet dat veel pijn maar er loopt dan wrs maar een tiental mA. Een zekering alleen gaat daardoor nooit uit. Veel apparaten hebben een interne bescherming tegen kortsluiting maar de installatie beschermt ze niet tegen kapot gaan door interne kortsluiting.
 
Klopt maar er is meer:

Fase+nul tegen vinger: 2 kleine brandwondjes en een automaat die eruit laag.
Zal vast dat het overgrote deel van de stroom over de vochtige huid ging en niet erdoorheen, want dan was de schade groter geweest.

Een apparaat wordt wel (deels) beschermd tegen brand door kortsluiting.

Het gaat mij vooral om de gedachten gang: mik er meteen een C16 is. Dat is niet ok.
 