Zachtsolderen waterleiding.

Marcel14366

  • #1
Hoe soldeer ik waterleiding Messing / koper? Heb tin zilver 97/3 gebruikt en s 39 eerst koopeling / knietje verwarmd tot vlam groenig word vloeit wel maar hecht niet. Met koperen sokjes /knietjes prima maar koper messing niet. Moet ik s 65 gebruiken ? Er komt overigens geen druk op te staan t is voor een standaard voor een glas in loodraam niet voor water Wil messing gebruken omdat t een groter werkstuk is Hx B 36 x 100 cmGr Marcel
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #2
Zou prima moeten werken. Je hebt de buis en fitting wel eerst opgeschuurd? Daarna beide zijdes insmeren met s39, in elkaar schuiven en verhitten. Zowel knietje als buis. Zodra het materiaal heet genoeg is, tin bijvoegen en het loopt er zo tussen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Als de vlam groenig wordt is het materiaal te heet en vloeit het soldeer niet goed.
 
  • Like
Waarderingen: Marcel14366

Marcel14366

  • #4
Mn22 schreef:
Zou prima moeten werken. Je hebt de buis en fitting wel eerst opgeschuurd? Daarna beide zijdes insmeren met s39, in elkaar schuiven en verhitten. Zowel knietje als buis. Zodra het materiaal heet genoeg is, tin bijvoegen en het loopt er zo tussen.
 

Marcel14366

  • #5
Marcel14366 schreef:
Heb alles gedaan zoals je zei. Maar misschien toch te heet gestookt idd. Maar hoe weet ik wanneer t heet genoeg is ?
 

Marcel14366

  • #6
Jan schreef:
Als de vlam groenig wordt is het materiaal te heet en vloeit het soldeer niet goed.
Hoe weet ik dan wanneer het materiaal heet genoeg is
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Door af en toe tin tegen de leiding te houden, dan merk je zo of de temperatuur goed is.
Na een tijdje krijg je daar wel gevoel voor, hopelijk.
 
  • Like
Waarderingen: Marcel14366

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu