YMVK kabel in mantelbuis tbv pv installatie

Mr_klusser

  • #1
Ik wil binnenkort ter voorbereiding van een pv installatie op de schuur alvast wat kabels in de grond leggen.

Ik heb onder de schuur in het beton al een matelbuis liggen voor de kabel en wil die verlengen naar het huis toe.
Kan ik dan in die matelbuis gewone YMVK kabel leggen? Of moet het perse ymvk-as zijn?

Dan nog een vraag. Ik weet nu nog niet precies of ik voor het pv systeem straks 3 fase of 1 fase ga gebruiken (hangt af van de omvormer) Voor 3 fase is het beste om 4mm2 draad te gebruiken. Als ik dan toch straks maar op 1 fase ga zitten kan dat dan ook nog met deze draad dikte?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
In mantel buis mag ymvk.

De draaddikte heeft niets te maken met het aantal fasen.
De draaddikte bereken je op het terug te leveren vermogen.
Als u daar bij 3 fasen 4mm voor nodig hebt zal je bij 1 fase iig dikker moeten hebben bij hetzelfde vermogen.
 

Mr_klusser

  • #3
Nog even een aanvullende vraag.

Ik heb nu kabel liggen maar zag eigenlijk pas later dat je voor een 3 fase aansluiting eigenlijk 5 draden moet hebben. Nu heb ik er maar 4. Voor een gewone 1 fase aansluiting natuurlijk prima. Omdat ik twee van deze kabels ga leggen in een mantelbuis, kan ik dan in het geval van evt. 3 fase gebruik, nog een draad van de andere kabel gebruiken?

Beide kabels (de afzonderlijke aders) worden dan uiteraard wel gescheiden aangesloten op de meterkast.

Dus in kabel 1:
3 fase draden en de aarde,
en
dan van kabel 2 een draad voor de nul.
Of moet echt alles via dezelfde kabel lopen?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #4
Wat ben je van plan met de rest van de 2e kabel?
 

Mr_klusser

  • #5
Op de 2e kabel zal t.z.t een extra groep komen 1 fase.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Nee, elke groep zijn eigen kabel.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Het beste is om een 5 aderige kabel te leggen voor de pv installatie en een 3 aderige voor een extra groep tbv eindgebruikers.

Mocht je toch een 1fase omvormer krijgen dan laat je twee aders onbenut.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #8
Als je twijfelt tussen een 1 of een 3 fase omvormer, ga dan voor een 3 fase omvormer.
Als je 4 mm2 nodig hebt bij 3 fasen, zal 4mm2 zeer waarschijnlijk teveel verlies geven bij een 1 fase omvormer.
Daarbij geeft 3 fase een groot voordeel als de salderingsregeling (deels) stopt.

Die 4 aderige kabel kan je wel voor de extra 1 fase groep gaan gebruiken. Juist handig om een ader over te houden, bijvoorbeeld als schakeldraad.
 

Mr_klusser

  • #9
Omdat ik nu nog niet precies weet hoe het er straks wat betrfet de zonnepanelen er uit gaat zien (omvormer 3 of 1 fase) en de extra groep 1 fase. Wil ik wat betreft de kabels die ik er in leg zo flexibel mogelijk zijn. Alhoewel het deels door een mantelbuis gaat is het denk ik makkeijker om alles nu viir te bereiden. Later kabels bij trekken door de matelbuis lijkt me niet handig gezien de stugge ymvk(as) kabel.

De situatie:
De mantelbuis die ik gebruik is 50mm de totale afstand tot de meterkast is circa 40mter. Het deel mantelbuis onder de schuur ligt onder / in het beton en is circa 8 meter lang.
In die mantelbuis leg ik dan inieder geval 2 kabels en nog een s-ftp cat6a grondkabel. Vanaf de schuur moet ik dan circa 12 meter onder de grond tot onder de kruipruimte (daar heb ik nog mantelbuis voor liggen). In de kruipruimte moet ik nog circa 15 meter naar de meterkast zonder mantelbuis.

Wat aan te schaffen:
Omdat ik nu dus eigenlijk de verkeerde kabel heb (100mtr 4 x 4mm) denk ik er over om die terug te sturen en dan twee verschillende kabels te nemen.
Zou een 3e kabel ook nog passen in deze mantelbuis en is dat handig?

Nu denk ik er over het zo op te lossen:
- 1 kabel dus voor de omvormer straks, voor 3 fase - ymvk 5 x 4mm of ymvk-as 4 x 4mm. (kan die evt toch ook nog voor een 1 fase omvormer gebruikt worden?).

- 1 kabel voor een extra groep 220v 16A ymvk-as 2 x 2,5mm of toch ook 4mm voor deze lengte?

- evt toch nog een extra kabel voor een evt. zwaarder af te zekeren groep voor de werkplaats. Bijv voor lassen of verschillende machines en electrische verwarming tegelijkertijd. Welke kabel-dikte zou dat dan het beste zijn?

Of kan ik ook voor alles dezelfde kabel gebruiken? Dus alles met ymvk 5 x 4mm - ymvk-as 4 x 4mm?

Wat ik me nu ook afvraag, mag de kabel onder het huis in de kruipruimte gewoon ymvk zijn? Of moet dat ook eigelijk ymvk-as zijn?

Graag nog wat advies zodat ik nu wel de goede kabels kan bestellen :)

Bedankt.
 

Mr_klusser

  • #10
Ga het nu als volgt doen. Twee kabels Ymvk-as 3 x 2,5mm en een kabel Ymvk-as 4 x 4mm.
 