Hallo iedereen

Ik zit met volgend probleem. Ik heb twee wisselschakelaars en 1 lamp die niet brand bij onze bovenverdieping. Ik meet zowel stroom over de ene schakelaar als de andere( door een lamp te hangen aan zowel de ingang als de uitgang van de schakelaar i.p.v. een multimeter). De verlichtingslamp zelf brand echter niet. Kan het zijn dat de schakelaars defect zijn? Is het zo dat als,1 wisselschakelaar niet meer werkt het hele circuit niet meer werkt? Groeten
 
Ja, als 1 schakelaar permanent open is, brandt er niks.

Meet gewoon eens boven de fitting.

Sommige fittingen hebben flutcontacten die geen contact maken met bepaalde lampen. Hier vandaag ook weer zo'n ding gevonden. Maakt geen normaal contact met de gekleurde 3,1W Philips LED lampen (E27), wel met de normale filament lampen.
 
Als je een gloeilamp aan de ingang en een van de uitgangen van je wisselaar aansluit, dan betekent dat, dat de schakelaar geen doorgang heeft. Als je de schakelaar nu omzet en de lamp blijft branden, dan is de schakelaar defect.
 