Goedemiddag, een vraagje: kan ik een automatische wasmachine/droger wisselschakelaar ook toepassen op een vaatwasser/oven combinatie?

Ik heb nl. 3 groepen in m'n keuken, als ik de vaatwasser en oven (beide +-3000W) volgens NEN allebei op een aparte groep zet, heb ik nog zo'n 4500W over voor de resterende groep (Waterkoker, Koffiezetter, lampen, Koelvries, afzuigkap etc.)

Deze zaken staan natuurlijk nooit allemaal tegelijk aan, maar het is toch zon 900 W teveel. Mijn idee was daarom: vaatwasser en oven op een groep met wisselschakelaar en de rest verdelen over de resterende twee groepen, of is dit niet toegestaan ?

Of kan ik gewoon een 20A zekering/automaat op een groep zetten ?
Een extra groep bijplaatsen is vrij veel werk (vloer moet open) dus dat is eigenlijk geen optie.

Ben benieuwd ! Gr. J
 

Ronald42

  • #2
Ja dat kan oven in wasmachine en vaatwasser in droger. Maar kijk eerst of uw vaatwasser gewoon doorgaat nadat de stroom is onderbroken anders zal het niet gaan.

20A MAG NOOIT in woning
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #3
Vaatwasser en oven allebei op een aparte groep zetten en voor de rest niet te moeilijk doen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Een verzekeraar kijkt ook bij schade niet of het moeilijk was het fatsoenlijk aan te leggen.
De vloer kan er uit dus dat is weldegelijk een optie.
Dat dat niet de weg is die u wilt gaan is een tweede.

Een Wandcontactdoos voor algemeen gebruik boven het aanrecht blad telt voor 200 w ongeacht wat er werkelijk op aangesloten word, ook de dubbele uitvoering onder 1 afdekraam is 200 w.
Hierdoor vervallen je koffiezetter en waterkoker van je totaal som (zitten in wcd alg. gebruik 200 w)

Vast opgesteld, koel/vries combi wasemkap ed tellen wel mee volgens opgegeven vermogen van de type plaat.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #5
200? Je bedoelt neem ik aan 2000?

Een koffiezetter is alleen al 1500...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Nee ik bedoel tweehonderd.

Bij het ontwerpen van een installatie word elke wcd(of dubbele) geteld als 200 W.
Dus een groep met 10 wcd-en voor algemeen gebruik is belast met 2000 Watt.

Een wcd boven het aanrecht is voor algemeen gebruik en heeft dus instalatie technisch een aansluitwaarde van 200 W.
Dat het apparaat 2000w kan gebruiken doet niet ter zake, je kan er ook een mixer insteken van 15w.

Een wcd speciaal geplaatst voor een apparaat heeft als aansluitwaarde het vermogen van dat apparaat.
 

Juriaan

  • #7
Bedankt voor de reacties. Als ik voor de wcd 200 W mag rekenen, kom ik voor de laatste groep op zo'n 2800 W (ondanks dat er een waterkoker van 2000W inzit).

Maar goed, dan voldoe ik theorethisch aan de regels.
Zo'n wisselschakelaar voor 2 zware apparaten is ook niet echt ideaal..

Overigens is het bijna onmogelijk om bij aanpassingen aan oudere installaties volledig aan de normen te voldoen zonder ingrijpende maatregelen. Gelukkig geeft NEN 1010 toch nog wat ruimte voor het toepassen van gezond verstand.

Gr. J
 