Werkschakelaar/lastscheider.

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik ben de meterkast geschikt aan het maken voor zonnepanelen. Hij moet voldoen aan deze (offline) eisen. Ik ga dit zelf doen en heb een aantal spullen gekocht: een Holec systeem 55 meterbord, inzetstukken, een Norwesco 4-polige werkschakelaar, wat 6mm2 draad en buizen/wartels. Ik heb hierover de volgende vragen.

1. Het meterbord is helemaal open van achteren. Hoort dat niet dicht te zijn, mis ik nog iets misschien? Kan dit meterbord zo tegen het spaanplaat worden geschroefd?

2. Bij de schakelaar ga ik sowieso de fase schakelen, maar ik zou ook meerdere draden kunnen schakelen, de F+N of zelfs F+N+PE. Er zit een doorvoer voor N, maar ik kan ook één van de andere contacten (L2, L3 of Hj-kont) gebruiken. Als ik alle drie de draden schakel, dan is het net of je de stekker uit de inverter trekt en lijkt me dus beter. Wat is slimmer? Wat wil Liander?
 
De aansluitvoorwaarden staan toch in het document. Het is echter de vraag wat Liander onder een lastscheider verstaat. Er staat niet bij of je 1 ader of 2 aders moet schakelen.

Maar ik denk dat ik inderdaad maar 2 aders doe, N+F.
 
Hierbij nog een plaatje wat ik tegen kwam;

22739_meterkast_voor_1.jpg


Dat zal ongeveer de bedoeling zijn.
 
Ja, dat plaatje ken ik, maar ik zie daar aarde uit het meterbord komen, maar dat hoeft blijkbaar niet.

Zo heb ik het ook nu ongeveer.
 