Werkplaats installatie

Status
Niet open voor verdere reacties.
Nog even serieus. In de startpost sprak je over een 20A krachtgroep. Deze zou op een 32A Ceeform wcd met 5x4mm2 moeten worden afgemonteerd. Dat zie ik op je schakelbord niet terug. Een aardaansluiting is ook niet te zien, maar hopelijk wel al aanwezig?
 
Ik heb een 16A CEEform gebruikt
De punlastrafo is 20KVA
moet zat zijn
 
Nee, dat is niet zat. 20A afgezekerd is meer dan 16A. Dan is 16A dus niet voldoende. Aan het puntlas apparaat zal ook wel een dik snoer zitten. Hier hoort dan ook een 32A stekker aan.
Dit voorkomt ook dat je 3x16A apparatuur per ongeluk in het met 3x20A afgezekerde contact kan steken.
 