Welke stand (vloerverwarming)

Lianne

  • #1
Bij de pomp van de vloerverwarming zit een thermostaatknop. Deze kan ik instellen van 0 tot 9. Op welke stand moet deze staan?

Hoeveel graden mag de watertemperatuur zijn voordat de pomp uit moet vallen (d.m.v. de voeler)

Hoop dat mijn vragen duidelijk zijn, heb er nl. niet zoveel verstand van. Ik wil niet dat ik schade aan mijn vloer krijg door o.a. te hoge temperatuur door verkeerde instellingen. Vandaar dus mijn vraag.

Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.

Met vriendelijke groet, Lianne
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De thermostaatknop moet watermengen op maximaal 35 graden.

Op de inlaat naar de vloer toe zit een maximaal thermostaat en deze schakeld de pomp uit als het water warmer word dan 50-60 graden.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Waar heb je de vloerverwarming?
Is het hoofd verwarming of bijverwarming? Bijverwarming is in combinatie met radiatoren of convectoren.

In het algemeen is het zo dat de vloerverwarming van zich zelf uit zelf regulerend is, als de ruimtetemperatuur oploopt neemt het verwarmend vermogen sterk af. bij een goede vloertemperatuur zal de temperatuur niet gauw overschrijden. Aleen als er snelle temperatuursverschillen optreden als bv. de zon vol in de kamer schijnt gebeurt dit wel omdat de vloerverwarming niet snel afkoelt.

Die knop waar je het over hebt is de knop waar je de vloertemperatuur mee instelt. dit zal je proefondervindelijk vast moeten stellen wat voor jou behagelijk is, staat deze eenmaal goed moet je hier niet veel meer aan stellen.

Houd er rekening mee 35 a 40 graden is normaal.
 

Lianne

  • #4
De vloerverwarming is beneden als hoofdverwarming, ik heb beneden geen radiatoren.

De knopthermostaat staat nu op 6 en de temperatuur op 45 graden. Omdat het (nu met dit koude weer) erg lang duurt voordat de kamerthermostaat 1 graad omhoog gaat, ben ik dus een beetje aan het experimenteren. Thermostaatknop hoger/lager aan het zetten. Maar omdat ik er eigenlijk geen verstand van heb, ben ik bang dat ik iets instel wat helemaal niet mag.

Andere jaren ging dit veel sneller, maar ik heb sinds kort een nieuwe ketel (nefit) en nu lijkt het allemaal anders te gaan.

Met vriendelijke groet,
Lianne
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Wat voor type Neftit en wat voor thermostaat heeft u daarbij?
 

Lianne

  • #6
Nefit Topline HRC 30 Combi met Klokthermostaat Nefit Moduline 300.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #7
U heeft nu een modulerende thermostaat en ketel.

Met een modulerende thermostaat past het vermogen van de ketel zich aan, aan de warmte vraag behoefte.

De radiatoren en vloerverwarming zullen meer gelijkmatig warm blijven en geen grote verschillen doen in temperatuur.

De thermostaat meet de temperatuur en past het vermogen aan op basis van wat er nog bij moet om de gewenste temperatuur te halen.

Met een modulerende thermostaat duurt het langer voor de gewenste temperatuur bereikt is dan met een aan/uit thermostaat.

Wat u wel kunt doe is het volgende met de moduline 300 anders in te stellen zoals ik hieronder beschrijf.

Kijk in u Bedienings- en servicehandleiding 8.3 PID-waarde instellen blz.39


PID 1 "Ideale instelling"; het cv-toestel warmt zo snel mogelijk tot de gewenste
ruimtetemperatuur op. Zodra deze temperatuur is bereikt, moduleert het cv-toestel
terug.
 

Lianne

  • #8
Heb dit even gecheckt, maar hij staat al op PID 1 ingesteld.
 