Weerstand waterstroom

Henkjan

  • #1
Hallo, ik ben bezig met het aanleggen van een condenswaterafvoer van een HR-ketel (op zolder) en gebruik hiervoor 40 mm pvc, zoals in dit forum wordt aanbevolen. Nu moet ik ongeveer 2 meter achter een inbouwkoelkast langs, en jawel... daar is dus geen ruimte voor 40 mm, maar, 32 mm gaat nog net. Nu is mijn vraag welke invloed heeft deze vernauwing?

Of kan ik nu net zo goed helemaal 32 mm gebruiken? Is het net als met een autoweg die van 2 rijstroken naar 1 rijstrook (bijv. over 50 meter) gaat?

Als het niet al te druk is heb je geen vertraging, maar ook niet als de hele weg maar 1 rijstrook heeft (verplichte snelheidsbeperking uigesloten). In de afvoerbuis is het ook niet al te druk denk ik, de buis zit niet helemaal vol met water?
Klopt deze theorie?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Als de ketel het enige is wat er op komt zou ik het helemaal 32 mm maken.
 

Ketelman

  • #3
Ik sluit me aan bij Ron, als je een afvoerleiding van 40 naar 32 mm verkleint kan daar vuil blijven hangen en uiteindelijk de leiding verstoppen.
 

Henkjan

  • #4
Bedankt voor de reacties, ben inmiddels bezig met 32 mm.
 