Nieuwe WCD, geen verdeeldoos, wel een lamp met schakelaar

Pvdplas

  • #1
Ik zit met het volgende probleem: ik wil een wandcontactdoos aanleggen in een kelderkast ten behoeve van een vriezer. In de kelderkast is een lamp aanwezig. Ik heb dus een fasedraad in de schakelaar, een nuldraad ter hoogte van de lamp en een schakeldraad tussen de lamp en de schakelaar. Ik weet niet waar de verdeeldoos zich bevindt.

Mijn vraag is als volgt: Kan ik de nuldraad doortrekken naar de schakelaar en van daaruit een nieuwe PVC buis laten lopen met een fase- en nuldraad naar de plaats waar ik een nieuwe WCD wil aanleggen, of breek ik hiermee allerlei regels?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Voor een vriezer in de kelder lijkt een geaard stopcontact me geen overbodige luxe. Je hebt dus ook een geel/groene aarddraad nodig. Verder kan de voorgestelde installatie wijze wel door de beugel.
 

Juerd

  • #3
Volgens mij is een geaard stopcontact alleen overbodige luxe als alleen je dubbelgeïsoleerde apparaten aansluit. Een vriezer heeft in het algemeen een randaardestekker, en die hoort in een randaardestopcontact.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu